独立基础设计时需要注意的问题总结
山河边城
2024年03月27日 21:56:00
来自于地基基础
只看楼主

覆土厚度、基础埋深及底标高    基础底面以上覆土厚度:覆土厚度×覆土重度=计算覆土重,此参数只影响系基础顶以上的覆土重。    基础埋置深度:此参数只影响地基承载力修正计算。    基底标高:此参数只影响柱底剪力对基础产生的弯矩。 独立基础+防水板    基础形式为独立基础+防水板时,独立基础周边需要设置褥垫层,若不设置则会变成平板式筏基。

覆土厚度、基础埋深及底标高

   基础底面以上覆土厚度:覆土厚度×覆土重度=计算覆土重,此参数只影响系基础顶以上的覆土重。

图片

   基础埋置深度:此参数只影响地基承载力修正计算。

图片

   基底标高:此参数只影响柱底剪力对基础产生的弯矩。

图片

图片

独立基础+防水板

   基础形式为独立基础+防水板时,独立基础周边需要设置褥垫层,若不设置则会变成平板式筏基。

图片

   防水板有两种建模方式,一种是按防水板建模,一种是按筏板模拟防水板(K值输入0),两种方式计算假定不同,适用范围也有差别。

    要区分盈建科软件中防水板荷载所有组合都传递到基础、不考虑恒活荷载组合、模拟防水板的筏板按自重这三个选项分别在什么情况下点选。

图片

图片

图片

   盈建科软件计算时,独立基础考虑防水板的影响,计算弯矩为上部荷载产生的弯矩与防水板传给独基周边弯矩的叠加,但是未考虑防水板传给独基周边剪力产生的弯矩。

图片

独立基础抗剪

    遇到岩石地基要不能简单的放大基础尺寸规避抗剪问题,应结合上部荷载及基岩情况选取合理的基础厚度,必要是选取典型的基础进行有限元分析。

基础顶部配筋

    除了双柱基础顶部需要配筋外,笔者认为偏心距e>b/6的基础以及短墙基础顶部都需要配置钢筋。