这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。
做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?
对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。
我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
12楼
按规范要求,配电房应该要排烟,可燃物较多,还好我们这边不做要求,呵呵
现在一个小地下室做个通风都很复杂,专业比例又低,真不爽
回复
13楼
我在设计时设备房一般不设排烟,除非内走道超过20M的设排烟系统。但是我在审图的时候,如果没有气体灭火的,我会提出设备房排烟这一问题, 至于设不设还是看设计者
回复
14楼
我们这里一般地下大于50平米的水泵房看有没有另外设专门的值班室,若没有就认为人员经常在泵房里值班,做排烟兼通风。若有值班室则只做通风。
气体灭火的配电室只做事故通风。变电室做排烟兼通风不论多大。
回复
15楼
变配电室一般不做,因为变配电室通常是气体灭火,只需考虑灭火后气体的排除,但如果未采用气体灭火是需要考虑排烟的。消防水泵房因为防火要求高最好设计排烟,生活水泵房不考虑排烟。
回复
16楼
一般不做
回复
17楼
我一般都设置排烟:victory:
回复
18楼
再强调一遍:
上海可以不做,江苏省、杭州亦可以不做。其他地方未有明确规定。
因为按照原理是可以不做的,所以无论我们设计哪里项目都不做。
某次全国暖通会议上讨论过这个问题,明确表示可以不做,因此我们碰到的发达地区的审图基本默认不做。欠发达地区目前为止也没有异议。
原理是排烟系统是保证人员疏散用的,而机房人员很少,且机房人员对疏散非常熟悉,故可以不做。
回复
19楼
做不做排烟,是定性问题,跟人员熟悉与否无关。
回复
20楼
我去年年底刚改了一个图,山西太原的,审图的提出要做排烟,这个还能跟他们解释一下,最后没问题。
到了消防局,上一个参谋没问题,下一个参谋过不了,最后连水泵房都加上排烟了。
回复
21楼
这些不定性的问题很多情况下都是审图的说的算了,很多时候审图们的意见也是不一致的,只要审图提出,一般就必须修改了
回复