这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。
做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?
对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。
我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
22楼
湖南的,一般不做排烟,只做平时通风,因配电房一般都是气体灭火的,不要设排烟。而水泵房火灾可能性很小,以前做过排风与排烟合用系统,施工图审查的说可以不做排烟。
回复
23楼
:) 有长知识了!!!顶起顶起!!
回复
24楼
怎能无关,暖通会议及上海规程定义机电用房不设排烟的理由之一即是。
回复
25楼
同意!排烟为了解决人员疏散的问题,而不是考虑扑灭火灾的问题!并不能说因为它容易着火,就需要上!这是个概念和初衷的问题!
不过上不上,就因各地而异了,因为本来消防设备的上与不上“有时”就是一个很主观的问题!
[
本帖最后由 ningtao_tianma 于 2010-3-20 23:03 编辑 ]
回复
26楼
如果排烟,配电间排烟量按多少合适呢?
回复
27楼
设备房没做过排烟。
回复
28楼
东莞--设备房只做排风
回复
29楼
设置好
回复
30楼
要看情况,具体情况具体定
回复
31楼
变配电房采用气体灭火,不需做机械排烟,变配电房的进排风管道注意加全电动防火阀。另外水泵房的排风问题我好像在另外一个帖子回过,在重庆和上海都是只做排风即可,但在深圳消防水泵房会要求做排烟。
回复