这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。
做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?
对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。
我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
32楼
类似的这类问题挺多,比如,消防泵房要不要做自喷?消防水源都完蛋了,自喷系统还能工作么?
回复
33楼
山东青岛,消防泵房、生活泵房以前不用做,现在要做,是因为消防局审图的人的不同观点问题,而且现在在青岛消防局,不同的人,在这点上的要求也不一样。
变配电室,有气体灭火的不做,否则要做。
回复
34楼
变配电室要做平时和事故排风 不设排烟 要不气体灭火就白加
但我每次做都没法跟电专业的解释一个问题,变配电室都着火了,事故排风用电哪来呢?- -#
回复
35楼
变、配电室通常设有气体灭火系统,原则上不可以同时设机械排烟设施,但是需要相关规范设置事故通风系统,在火灾被扑灭后进行排除有害气体。
回复
36楼
机电用房,不考虑排烟
上海的规范是这样的
理由是:无人员停留,且其门是防火门(意思是能把火势控制在小范围?)
以上供浆糊斑竹参考
回复
37楼
我也有个排烟的问题:100平以上的IDC机房(无窗或固定窗)要不要设排烟呢?
回复
38楼
气体灭火与高压细水喷雾哪个造价高一下哪个低一些~
回复
39楼
四川这边都不做
回复
40楼
谢谢分享!
回复
41楼
做不做排烟无非是要保住人的姓名
回复