变配电室、水泵房等设备用房要做排烟吗?
toplhc
toplhc Lv.12
2008年04月18日 22:36:08
来自于通风排烟
只看楼主

这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做

这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。

做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?

对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。

我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
免费打赏
jimi1997
2015年03月19日 11:49:52
42楼
hanzhixinghzx 发表于 2011-1-29 23:11 变配电室要做平时和事故排风 不设排烟 要不气体灭火就白加但我每次做都没法跟电专业的解释一个问题,变配 …消防的电线是阻燃的
回复
阿饼
2015年04月08日 23:47:29
43楼
很少去考虑是不是气体灭火的房间,主要看可燃物吧。。
回复
dper8045
2015年04月10日 16:37:12
44楼
我们不做排烟
只做通风
回复
kongtiao96
2017年07月05日 09:07:09
45楼
目前《建筑防火设计规范> 2014版本中:
8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
1 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。

如果变配电室符合:人员或可燃物较多的丙类生产场所
那就要排烟
回复
libclimy
2022年11月19日 09:21:57
46楼

防排烟的目的是人员疏散和消防救援,如果无人房间(无论可燃物多少)无需设置消防排烟设施,只考虑火灾后的房间通风换气排除烟气即可。

回复
a8413461
2022年11月27日 14:27:09
47楼

我们只做通风

回复