电缆穿楼板时要做防火封堵,是电气以及消防验收的重点,也是质量缺陷的高发区, 电缆竖向贯穿楼板, 如若封堵随意不严密, 形成大量孔洞或空隙, 一旦火灾发生,火势或烟雾就会 因为“烟囱效应” 迅速蔓延 。
电缆穿楼板时要做防火封堵,是电气以及消防验收的重点,也是质量缺陷的高发区, 电缆竖向贯穿楼板, 如若封堵随意不严密, 形成大量孔洞或空隙, 一旦火灾发生,火势或烟雾就会 因为“烟囱效应” 迅速蔓延 。
依据DL/T 5707《电力工程电缆防火封堵施工工艺导则》,电缆穿楼板防火封堵可采用五种方法: ①耐火隔板和无机堵料封堵、②耐火隔板和阻火包封堵、③ 防火复合板 封堵、④防火涂层板封堵、⑤密封模块封堵 , 封堵原理和具体做法总结如下,以供大家在工程中结合规范参考实施。
耐火隔板是由多种不燃材料压制而成,具有阻燃性能好、机械强度高、耐腐蚀等特点; 无机堵料是 由耐高温不燃无机材料和速固材料混合而成,一般为 灰色粉末状,与水混合后用于填注电缆孔洞封堵或电缆沟阻火墙, 防火防潮性能良好 。
规范图例:
施工流程:
清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性 有机堵料 或防火密封胶 → 电缆束外围包绕柔性有机堵料 → 安装承托支架 → 测量待封堵的孔洞及电缆桥架尺寸 → 切割耐火隔板 → 在楼板下部拼装固定耐火隔板 → 将混合好的无机堵料填注孔洞 → 勾缝抹平 → 涂刷 电缆防火涂料 → 清理现场
耐火隔板是由多种不燃材料压制而成,具有阻燃性能好、机械强度高、耐腐蚀等特点; 阻火包 是由经特殊处理的玻纤布制成袋状,填充不燃、耐火、隔热和膨胀材料,可在较高温度下膨胀凝固,形成隔热隔气、防火防潮的密封隔断。
规范图例:
施工流程:
清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶 → 电缆束外围包绕柔性有机堵料→测量待封堵孔洞及电缆桥架尺寸→安装底部承托支架→切割耐火隔板→拼装、固定楼板下部耐火隔板→堆砌阻火包→安装楼板上部耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料→涂刷电缆防火涂料→清理现场
防火复合板是 由无机和有机难燃材料模压成型的夹芯复合板, 具有 难燃、耐腐蚀、耐候性好、强度高等特点,可根据使用场景尺寸任意切割,采用固定件固定, 施工方便。
规范图例:
施工流程:
清理封堵部位→电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割防火复合板、耐火隔板→拼装固定防火复合板、耐火隔板→缝隙处填充柔性有机堵料或防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场
防火涂层板的 防火涂层遇火时可形成碳纤层,阻挡火 焰的串烧,板材易切割,施工便捷,易于二次穿越, 适用于各种规则开孔的封堵 。
规范图例:
施工流程:
清理封堵部位→电缆间隙中填充防火密封胶→测量封堵孔洞及电缆桥架尺寸→切割防火涂层板→涂抹固定用防火密封胶→拼装、镶嵌防火涂层板→缝隙处填充防火密封胶→涂刷电缆防火涂料→清理现场
密封模块采用 标准的可变径密封模块,实现像搭积木一样的组合设计, 一个开孔可容纳数十根不同直径的电缆, 支持无损增加或更换电缆,安装便捷,具有良好的 防火、防水、耐腐蚀等特性。
规范图例:
施工流程:
清理封堵部位→选择模块和框架→固定框架→框架接地→穿电缆→安装模块→安装隔层板→安装楔形紧固套件→清理现场