土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 【实际案例分析】一个同学自己建立的广联达模型,让我帮忙检查问题

【实际案例分析】一个同学自己建立的广联达模型,让我帮忙检查问题

发布于:2024-03-28 11:38:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]

很多同学在开始建模算量时,对自己做的工程没有信心,不知道是否正确,公司也没有专人给你审核。做好项目交工程量得时候,总是提心吊胆的,害怕出错。

有个粉丝同学,就是自己画完模型了,然后找到我。让我给她检查检查问题。现在就把这个作为一个案例给大家分享下,以后你们布置时注意避免。

图片

图片

检查方法:以图纸为准来查看模型构件是否绘制正确。

对照这份图纸,查看模型任意两三层,大概检查出30多个问题,很多问题都是相通的。

图片

检查的问题罗列如下:

1、次梁加筋未设置

图片

2、分布筋设置不对

图片

3、搭接设置看你们省份定额是否包含施工搭接,如果包含了就要把定尺长度改为无穷大

图片

4、A-1/01轴的窗高度有问题

图片

5、KZ1箍筋布置错误

图片

6、KZ3箍筋肢数错误

图片

7、楼梯梯柱未布置

图片

8、首层暗柱识别后未改名称

图片

9、构造柱未布置

图片

10、门垛未布置

图片

11、砌体拉结筋未布置

图片图片

12、砌体墙布置时把名称加上(如多孔砖、实心砖),便于后期整理工程量

图片

13、墙洞布置有问题(首层D-23/1轴;二层D/1-15)...

图片

14、门、窗、墙洞很多有问题,对照图纸仔细检查

图片

15、梁的绘制层数需注意若无标高,广联达软件里首层梁应用图纸二层梁图。广联达软件二层梁应用图纸三层梁图,依此类推 

16、二层梁KL32支座有问题

图片

17、二层梁KL19,图纸无下部钢筋

图片

18、未布置次梁加筋

图片

19、电梯井未布置墙洞

图片

20、电梯井圈梁未布置

图片

21、素混门槛未布置

图片

22、土条带、翻边未布置

图片

23、板的绘制层数需注意,若无标高,广联达软件里首层板应用图纸二层板图。广联达软件二层板应用图纸三层板图,依此类推 

24、一层受力筋部分未布置 

图片

25、很多跨板受力筋都未布置 

图片

26、部分负筋布置重复

图片 

27、过梁未布置

图片

28、单构件楼梯未布置

29、空调板未布置

图片

30、阳台处节点未布置

图片

31、墙身大样很多未布置

图片

32、雨棚板未布置

图片

33、楼层还是要单独每层分开,钢筋才能计算更准确

图片

34、商业屋面女儿墙未布置 

图片

35、3层风井未布置

图片

36、独立基础布置错误,下面是垫层。建立底和顶 

图片

37、窗台梁未布置

图片

38、屋面二梁标高有问题

图片

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构设计软件

返回版块

41.5 万条内容 · 269 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业建筑设备罐体荷载如何考虑?

请大神解惑,工业建筑,楼面的带支腿的罐体荷载如何考虑。按等效均布荷载考虑?楼板抗冲切如何考虑?

回帖成功

经验值 +10