屏蔽电缆屏蔽层编织密度有什么要求?厂家说40%纺织密度价格低
lanwoniu83
lanwoniu83 Lv.2
2024年03月28日 20:46:39
来自于电站工程
只看楼主

经查,GB/T 9330.1-2008 6.4.3编织屏蔽由软圆铜线或镀锡圆铜线构成,其编织密度应不小于80%。所以说40%不满足规范要求,便宜也不能用。

经查,GB/T 9330.1-2008 6.4.3编织屏蔽由软圆铜线或镀锡圆铜线构成,其编织密度应不小于80%。所以说40%不满足规范要求,便宜也不能用。