计算了一个门式刚架,正常计算钢柱平面内计算系数为1.33,截面强度满足。将一侧钢柱断开后,钢柱平面内计算长度系数变为2.67,上柱截面强度不满足。这种情况属于什么原因,应该如何避免。请大神指点。

计算了一个门式刚架,正常计算钢柱平面内计算系数为1.33,截面强度满足。将一侧钢柱断开后,钢柱平面内计算长度系数变为2.67,上柱截面强度不满足。这种情况属于什么原因,应该如何避免。请大神指点。1.png2.png

免费打赏
平面外噶了
2024年04月06日 16:29:43
2楼

重新手动定义平面外计算长度,因为新节点会自动改变面外计算长度,需手动修改