环保设备之——污水处理设备维护(五) 2、特殊巡视检查有针对性地检查 1)发生了事故的设备,除了事故设备以外,在电气上或安装地点与其有关的其它设备也要检查。 2)过载、过热、有异常声响,异常振动等不正常情况的设备,以及带严重缺陷运行的设备。 3)气候发生异常的急剧变化会有影响的设备(雷雨、冰雹、台风、冰冻等)。 4)新投入运行的设备或经重大改造后投入运行的设备。 5)节日前和节日期间以及有重大事件的检查。
环保设备之——污水处理设备维护(五)
2、特殊巡视检查有针对性地检查
1)发生了事故的设备,除了事故设备以外,在电气上或安装地点与其有关的其它设备也要检查。
2)过载、过热、有异常声响,异常振动等不正常情况的设备,以及带严重缺陷运行的设备。
3)气候发生异常的急剧变化会有影响的设备(雷雨、冰雹、台风、冰冻等)。
4)新投入运行的设备或经重大改造后投入运行的设备。
5)节日前和节日期间以及有重大事件的检查。
3. 特殊检查:
1)严寒季节重点检查充油的油面是否过低,有无假油面,导线是否连接紧固。
2)高温季节重点检查充油面是否过高,变压器等油温有否超过规定,导线接头有无发热、溶化现象。冷却装置工作是否正常。
3)大风前,检查和处理户外设备有无严重松动,连接固定有无异常情况。
4)大雨时,检查配电间、仪表控制室的门窗、屋顶、墙壁有无漏雨、渗水等情况。检查各接线盒漏水情况。
5)雷击后,检查避雷器、瓷瓶、瓷套有无闪烙痕迹,检查避雷器的动作情况。
6)雾天、霜冻季节和污秽区域,检查设备瓷质绝缘部分的污秽程度,设备的瓷绝缘有无放电,电晕等异常现象。
7)高峰负荷期间重点检查出线(电动机)及主变负荷有否超过额定值,检查设备有无过载引起的发热。
8)事故后除按事故处理规定要检查保护动作情况及事故设备情况外,还应对事故有影响的设备进行检查,如导线有无烧伤,断股,设备有无损坏,有无喷油,瓷瓶有无闪络,断裂现象。
9)巡视员可单独巡检设备,但不得进行其它无关工作,不准触动操作机构,不准打开继电器盖子等进行检查。
3、一体化反应池出水水质与设备工况巡视制度
当班人员巡视前,需向上班人员了解出水水质与设备工况,对易跑泥单元格及故障设备重点巡视,其它设备例行巡视。
A. 巡视内容:1)、生化池内情况:
(1)各池面漂浮物及时清理。
(2)厌氧池,缺氧池内潜水推进器推进水花是否均匀。
(3)曝气池内曝气量大小合适。无偏曝气,无曝气区域。
(4)根据现场情况,调整到合适的曝气量,保证正常范围内的溶解氧。
2) 、进水电动闸门,空气闸阀
(1)观察电动头、丝杆和闸门或阀门是否完好,齿轮箱有无漏油,转换开关是否置于远程自动状态;
(2)在其现场控制运行状态时,观察其运行情况(声音、振动、温度、润滑等);空气闸阀关闭不严、进水闸门启闭不畅时立刻通知抢修;
(3)观察电气线路和接地线是否完好,保护软管、绝缘保护层有无破损,发现问题及时通知管理人员;
3) 、曝气器、水下搅拌器、内循环水泵
(1)在一体化反应池曝气过程中,观察曝气是否均匀,判断曝气头运行状况;
(2)观察水下搅拌器的电源电缆的外观和接头情况,起吊用钢丝绳固定情况。
(3)在泵,推进器运行时,观察电机运转是否正常(声音、温度、振动、流量等)。
(4)观察现场控制箱有无缺少零件,箱门是否关闭好,电缆、接地线等是否完好;
4) 、管道(空气管、污泥管、上水管)
(1)检查各管道密封情况,有无泄漏或损伤;
(2)观察管道油漆及防腐层保温层情况。