如图,厂区总配电间,应急照明可不可以和平时二级负荷共用一个互投柜?(是否满足在本防火分区切换的要求)
先看应急照明的负荷等级,如果是同一等级,可以同母线
再看应急照明是否另配置蓄电池,如果有,那也可以
flyxiang1314:谢谢,都是二级负荷,末端也有蓄电池,我是担心这样会不会属于消防非消防没有分开
kolapika:你的消防负荷是一级负荷中特别重要负荷么?不然有必要分开消防非消防负荷?