室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?
千里之外1
2024年04月15日 14:34:08
只看楼主

大家好,我是双无余。 钢结构防火这个话题,已经聊的有好几篇文章了。 聊的越多,会碰撞出更多可聊的内容,读者交流中,有问到 室外钢梯 的防火问题。下面就聊聊这个问题。 室外应急逃生钢楼梯@Flickr 问题展开 在之前的推文中,有聊过,有点经验的工程师面对类似问题,会不自主地陷入“ 工程师的惯性思维模式 ”,脑子里牵扯出一连串的问题: 1. 室外钢梯是不是疏散楼梯?


大家好,我是双无余。 钢结构防火这个话题,已经聊的有好几篇文章了。

聊的越多,会碰撞出更多可聊的内容,读者交流中,有问到 室外钢梯 的防火问题。下面就聊聊这个问题。

室外应急逃生钢楼梯@Flickr

问题展开

在之前的推文中,有聊过,有点经验的工程师面对类似问题,会不自主地陷入“ 工程师的惯性思维模式 ”,脑子里牵扯出一连串的问题:

1. 室外钢梯是不是疏散楼梯?

2. 建筑的耐火等级是几级?

3. 对钢梯要求的耐火极限是多长?

4. 室外钢梯采用了与建筑物什么样的连接方式?


公共建筑的室外防火逃生钢梯@Marek ?lusarczyk

规范解读

以上脑子里闪现的问题,是因为有以下相关的规范要求。

依据《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》6.4.5条:

室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.0h ,梯段的耐火极限不应低于 0.25h。

借助室外钢梯逃生、救助@nationalfireescapeassociation

又依据《GB 51249-2017 建筑钢结构防火技术规范》3.1.1条文说明(表中也没特别去说“室外疏散楼梯”,也是有些奇怪。)

构件

一级

二级

三级(厂房、仓库)

三级民用建筑

四级

疏散楼梯

1.5

1.0

0.75

0.5

不要求

以上现在都是老规范了。通用规范一出,其他规范相关条文就要废止了。

《建筑防火通用规范 GB 55037一 2022》 去年6月份实施后,把6.4.5条废止了,以该规范的7.1.11条为准。

室外疏散楼梯应符合下列规定:除 3层 及 3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材料或木结构外,室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料 ; 除疏散门外 ,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。

下面就发挥一下从小训练的阅读理解,把室外钢楼梯的防火问题一一对号入座一下,看看对不对:

1. 3层及3层以下,室外钢梯就可以不做防火处理了。

2. 3层以上,梯段和平台也可以不做防火处理了,反正已经是室外了,都有防火门和墙,不会烧到梯段的。

3. 那3层以上,室外楼梯还有梯柱和梯梁,这个通用规范里没说啊,怎么办?

镂空的钢平台和钢梯踏步@tlc.eu

还好规范编制组又出了一本书《实施指南》,有特别告诉我们怎么做:

室外疏 散楼梯的平台、各层的结构梁和柱的耐火极限,可以根据所在建筑的耐火等级和室外疏散楼梯的服务高度或楼层数确定,一般不应低于楼梯平台的燃烧性能和耐火极限,即建筑楼板要求的耐火极限。

按照这个说法,又绕回了上面表格要求的内容。


小结

这样一梳理,是不是很清楚了。哪个可以不做,哪个省不了。
楼梯的防火不同做法以及钢格栅@Teclack  
室外钢楼梯采用 钢格板这种产品作为踏步板 ,符合不燃材料的要求,规范又取消了耐火极限的要求,那这样就可以放心 不涂防火涂料 ,继续在室外钢楼梯上用了。
但是三层以上,重要的承重构件:梯柱和梯梁,防火涂料省不了。以后能不能省?要看规范是不是可以继续更新明示了。


参考资料:

免费打赏
co_307113249
2024年04月22日 17:20:27
2楼
回复
doushengf
2024年04月23日 08:55:53
3楼

 室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
wanshuns
2024年04月23日 09:02:31
4楼

 室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jianzhudj
2024年04月23日 09:03:42
5楼

 室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复
jzhdajia
2024年04月23日 09:04:33
6楼

 室外钢楼梯,到底要不要涂防火涂料?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。

回复

相关推荐

APP内打开