土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气管线配管敷设的安装要求

电气管线配管敷设的安装要求

发布于:2024-04-22 16:45:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]

来源:电工技术杂货铺

如有侵权,请联系删除

线管配线的安装要求  
1.管线敷设在多尘、潮湿场所,其管口连接处,如接线盒应密封,加装橡皮垫。

2.电线管弯曲半径见下表:
表1
敷设方式    
明设    
暗设    
混凝土中    
最小弯曲半径    
≮6D    
当两盒间只有一个弯时≮4D    
≮6D    
≮10D    
注:D为管的外径,单位为mm。
3.埋入建筑物、构筑物内,距表面距离不大于15mm。

4.为了便于导线安装和维护,接线盒的安装如下:
(1)直管,管长每30m处;
(2)有一个90o转角,管长度每20 m处;
(3)有二个90o转角,管长度每15 m处;
(4)有三个90o转角,管长度每8 m处;

5.管线弯曲后夹角不小于90o。

6.垂直敷设时,以下情况需要增设接线箱,箱内作支架用卡子将导线固定。
(1)管内导线截面为50mm2及以下,管线长每30m处;
(2)管内导线截面为70~95mm2,管线长每20m处;
(3)管内导线截面为120~240mm2,管线长度每18m处。

7.塑料管配用塑料盒,金属管配用金属盒,明装管用明装接线盒,暗装管用暗装接线盒,塑料管配线需要保护接地。需单独敷设一根不小于2.5 mm   2 铜芯绝缘线,但与相线及零线颜色应有所区别,保护地(PE)应用黄、绿相间的绝缘导线,中性线(N)应用淡蓝色绝缘导线。

8.三相四线制系统的照明回路,中性线(N)应与相线截面相等。

9.导线同管敷设的规定:
(1)不同回路、不同电压等级、交流回路、直流回路的导线,不得穿在同一根线管内。
(2)同一台设备电动机的主回路、控制回路的所有导线允许穿在同一根线管内,但导线总数不大于10根。
(3)除直流回路导线和接地导线外,不得在钢管内穿单根导线(交流回路单根导线不能穿入同一根管内)。
(4)线管内导线不准有接头,也不准穿入绝缘损坏后经过包缠恢复绝缘的导线。(接头应在接线盒或接线箱内)
(5)管内导线,包括绝缘层在内,总面积不大于管内面积的40%。

10.在混凝土内敷设的线管,必须使用壁厚为3mm的电线管。当电线管的个径超过混凝土厚度的1/3时,不准将电线管埋在混凝土内,以免影响混凝土的强度。

11.室内电气管线路和配电设备与其它管道、设备间的最小距离(m)
表2
类别    
管道与设备名称    
管内导线    
明线绝缘导线    
裸母线    
滑触线    
配电设备    
平行    
煤气管    
0.1    
1.0    
1.0    
1.5    
1.5    
乙炔管    
0.1    
1.0    
2.0    
3.0    
3.0    
氧气管    
0.1    
0.5    
1.0    
1.5    
1.5    
蒸汽管    
上1.0/下0.5    
上1.0/下0.5    
1.0    
1.0    
0.5    
暖水管    
上0.3/下0.2    
上0.3/下0.2    
1.0    
1.0    
0.1    
通风管    
——    
0.1    
1.0    
1.0    
0.1    
上下水管    
——    
0.1    
1.0    
1.0    
0.1    
压缩空气管    
——    
0.1    
1.0    
1.0    
0.1    
工艺设备    
——    
——    
1.0    
1.5    
——    
交叉    
煤气管    
0.1    
0.3    
0.5    
0.5    

乙炔管    
0.1    
0.5    
0.5    
0.5    

氧气管    
0.1    
0.3    
0.5    
0.5    

蒸汽管    
0.3    
0.3    
0.5    
0.5    

暖水管    
0.1    
0.1    
0.5    
0.5    

通风管    
——    
0.1    
0.5    
0.5    

上下水管    
——    
0.1    
0.5    
0.5    

压缩空气管    
——    
0.1    
0.5    
0.5    

工艺设备    
——    
——    
1.5    
1.5    

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压线上这一串串东西,到底是什么?

经常能看到 高压线或变电站那上面一串串的东西 这个其实就是避雷器 其作用无疑就是防雷的 氧化锌避雷器,是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。 它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级); 当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。

回帖成功

经验值 +10