来源:消防安全管理员 如有侵权,请联系删除 1.在接收到火灾报警信号后 ,消防联动控制器能在 3s内 发出启动信号。 2.若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号 ,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。 3.监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警 、故障信号 、联动控制信号之外的其他输入信号时 ,应在
来源:消防安全管理员
1.在接收到火灾报警信号后 ,消防联动控制器能在 3s内 发出启动信号。
2.若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号 ,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。
3.监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警 、故障信号 、联动控制信号之外的其他输入信号时 ,应在 100s 内发出的报警声、光信号。
4.在供电线路泄漏电流 大于500mA 时 ,剩余电流式电气火灾监控探测器 ,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
5.直接手动控制单元 ,每个操作按钮分别对应 一个启动指示灯和一个反馈指示灯 , 分别用于提示按键状态及显示设备运行状态。
6.在高层建筑的避难层中 ,每隔 20m 应设置一个消防专用电话分机或电话插孔。
7.消防电话总机能呼叫 任意一部 消防电话分机,并能同时呼叫 至少两部 消防电话分机。
8.收到消防电话分机呼叫时 ,消防电话总机应在 3s内 发出呼叫声 、光指示信号,显示消防电话分机的呼叫状态 ,声信号应能手动消除。
9.在收到消防电话总机呼叫时 ,消防电话分机应在 3s内 发出声 、光指示信号。
10.在进入应急广播状态后 ,消防应急广播系统在 10s内 发出广播信息 ,而且声频功率放大器的输出功率不能被改变。
11.消防应急广播系统发生故障时,应在 100s内 发出故障声、光信号。
12.当线型光束感烟火灾探测器监视区域内烟参数符合报警条件时 ,探测器设置的红色报警确认灯应点亮 ,并保持至被复位。确认灯点亮时,在其 正前方10m 处,光照度 不超过50Lx 的环境条件下,应清晰可见。
13.线型光束感烟火灾探测器的响应阈值 不应小于0.5dB 。
14.线型光束感烟火灾探测器在光路被快速遮挡时 ,应在 60s内 发出故障报警信号或火灾报警信号。
15.线型感温火灾探测器在发生故障时 ,应在 100s内 输出故障报警信号,点亮故障指示灯。
16.标准报警长度 大于3m 的光纤光栅线型感温火灾探测器和线式多点型感温火灾探测器应能指示故障感温元件的部位或分区。
17.集中控制器的历史信息包括火警信息 、故障信息 、反馈信息 、操作信息等 ,最多能 记录999条相关信息 ,存满后新事件产生时覆盖最早的事件。
18.消防控制室图形显示装置的历史记录信息包括报警时间、报警部位 、复位操作、消防联动设备的启动和动作反馈等信息 ,存储容量 不少于10000条 。
19.采用减光率为 0.4dB 的减光片 (注意 不是0 .9dB ) 遮挡光路并尽可能靠近线型光束感烟火灾探测器的接收器 ,线型光束感烟火灾探测器不应发出火灾报警信号。
20.将减光率为 10.0dB 的减光片 ,置于线型光束感烟火灾探测器的光路中 ,并尽可能靠近接收器 ,观察火灾报警控制器的显示状态和线型光束感烟火灾探测器的报警确认灯状态。
21.用减光率为 11.5dB 的减光片遮挡探测器的光路,线型光束感烟火灾探测器应发出故障信号, 同时故障确认灯点亮。
22.对可恢复的线型感温火灾探测器在终端盒 0.3m以外的部位 ,使用可产生不低于设定动作温度环境的专用检测装置 (如热水)持续对一段标准报警长度 (1m) 感温电缆进行加热。
23. 30s内 线型感温火灾探测器的红色报警确认灯点亮 ,火灾报警控制器显示相关火灾报警信息。
24.火灾显示盘在火灾报警控制器发出故障信号后 3s内 发出故障声、光信号 ,指示故障发生部位,黄色故障总指示灯点亮。
25.没有报脏功能的火灾探测器 ,应按产品说明书的要求进行清洗保养 ;产品说明书没有明确要求的 ,应 每2年清洗或标定一次 。
26.在消防控制室用消防电话总机与所有消防电话分机、消防电话插孔互相呼叫与通话,消防电话总机同时呼叫 不少于两部 消防电话分机。
27.在扬声器 正前方3m 处 ,用数字声级计测量应急广播声压级 。 一般情况下 ,测试声压级 不应小于65dB , 且 不应大于115dB 。在环境噪声 大于60dB 的场所,在其播放范围内最远点的播放声压级应 高于背景噪声15dB 。
28.进行消防电话总机,复位、自检操作,观察 2Min ,系统应处于正常监视状态。
29.进行消防应急广播系统 ,复位、自检操作,观察 2Min ,系统应处于正常监视状态。
30.火灾报警控制器,在墙上安装时,其主显示屏高度宜为 1.5~1.8m , 其靠近门轴的侧面距墙 不应小于0.5m ,正面操作距离 不应小于1.2m ,落地安装时,其底边宜高出地(楼) 面 0.1~0.2m 。
31.点型火灾探测器在探测区域内 ,每个房间 至少应设置一只 。
32.点型火灾探测器在宽度 小于3m 的内走道到顶棚上宜居中布置,感温火灾探测器的安装间距 不应超过10m ,感烟火灾探测器的安装间距 不应超过15m ,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的 1/2 。
33.点型火灾探测器距墙壁 、梁边及遮挡物 不应小于0.5m , 据空调送风口最近边的水平距离 不应小于1.5m , 距多孔送风顶棚孔口的水平距离 不应小于 0.5m 。
34.当梁突出顶棚的高度超过 0.6m 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
35.火灾探测器宜水平安装 ,当确需倾斜安装时 ,倾斜角 不应大于45 。
36.当探测区域的高度 不大于20m ,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3~1.0m 。
37.发射器和接收器之间的探测区域长度 不宜超过100m 。
38.相邻两组探测器光束轴线的水平距离 不应大于14m 。探测器光束轴线至侧墙水平距离 不应大于7m , 且 不应小于 0.5m 。
39.在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为 0.1m , 探测器至墙壁距离宜为 1~1.5m 。
40.每个防火分区或楼层应至少设置一只手动火灾报警按钮。应设在明显和便于操作的部位。
41.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离 不应大于30m 。
42.当采用壁挂方式安装时,手动火灾报警按钮底边距地高度宜为 1.3~1.5m , 且应有明显标识。
43.每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声 15dB ,且 不应低于60dB 。
44.当火灾警报器采用壁挂方式安装时 ,底边距地面高度应 大于 2.2m 。
45.每只总线短路隔离器保护的火灾探测器 、手动火灾报警按钮和模块设备的总数 不应大于32 点 。
46.消防联动控制器的电压控制输出应采用直流 24V 。
47.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“ 与”逻辑。
48.消防应急照明和疏散指示系统投入应急状态的启动时间 不应大于5s 。
49.采用共用接地装置时,接地电阻值 不应大于1Q ; 采用专用接地装置时,接地电阻值 不应大于 4Q 。
50.消防应急广播系统应与火灾声警报器分时交替工作 。可采取 1次 火灾声警报器播放、 1次或2次 消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。消防应急广播的单次语音播放时间宜为 10~30s ,火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为 8~20s。
51.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所, 每个扬声器的额定功率 不应小于3W。
52.客房设置专用扬声器时 , 其功率 不宜小于IW 。
53.应急广播扬声器数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离 不大于25m , 走道末端到最近的扬声器的距离 不应大于12.5m 。
54.当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应 大于2.2m 。
55.消防电话总机应安装在消防控制室,落地安装时,设备底边宜高出地(楼)面 0.1-0.2m ;
56.消防电话分机和消防电话插孔,采用壁挂方式安装时,其底边距地(楼)面的高度宜为 1.3-1.5m 。
57.在避难层中, 消防电话分机或消防电话插孔的安装间距 不应大于20m 。