做制冷系统的设计和维修,我们必须要掌握如何查询制冷剂的物性参数,否则无法进行制冷系统热力计算等;同时在维修和调试制冷系统的时候,也必须掌握饱和压力对应的冷凝温度/蒸发温度,对于判断制冷系统运行是否正常提供很大的帮助。 一、饱和压力对应的温度: 在制冷设备现场调试或者维修的时候,我们必须掌握如何查询饱和压力所对应的温度,比如,一台风冷机组约在35℃的环境温度下运行,他的冷凝压力为1.5Mpa(R22制冷剂),那么他的高压是否为正常的?
做制冷系统的设计和维修,我们必须要掌握如何查询制冷剂的物性参数,否则无法进行制冷系统热力计算等;同时在维修和调试制冷系统的时候,也必须掌握饱和压力对应的冷凝温度/蒸发温度,对于判断制冷系统运行是否正常提供很大的帮助。
一、饱和压力对应的温度:
在制冷设备现场调试或者维修的时候,我们必须掌握如何查询饱和压力所对应的温度,比如,一台风冷机组约在35℃的环境温度下运行,他的冷凝压力为1.5Mpa(R22制冷剂),那么他的高压是否为正常的?
我们有两种方法,得到1.5Mpa的压力下所对应的冷凝温度的值:
方法一:直接看压力表:
现在一般的制冷设备中都会配置高低压表,如果没有高低压表的我们也可以外接加氟表,也能够直接读出系统的高低压来,请看如下的压力表:
最内圈黑色的数值为压力值(单位:PSI)、红色的数值也为压力值(单位:Bar),
R22为黑色线;
R134a为绿色线;
R404A为蓝色线;
案例中风冷机组的压力为1.5Mpa=15Bar,此时,三种制冷剂对应的饱和温度是:
R22:42℃;
R134a:58℃;
R404A:35℃;
案例中为风冷机组,采用的制冷剂为R22,那么此时冷凝器中的冷凝温度为42℃左右;相对于环境温度35℃来说,此时的冷凝温度有点偏低了,可能的原因是制冷剂不足导致。
方法二:手机软件
01)、丹佛斯冷媒尺;
软件为手机版本,安卓或者苹果手机均可用,可以根据压力算出对应的饱和温度,也可以通过温度,计算出对应的压力,非常的方便很适合做制冷系统调试和维修。
02)、艾默生 PT Pro;
该软件为艾默生公司开发的一款免费的手机App,目的是方便各位制冷同行工作查询的方便,
当然还有很多类似的软件,各位粉丝如果有好的推荐,请给我们留言吧。
二、物性查询软件与压焓图:
当然,如果你是一位制冷装置与设备的研发者,那么上面这些单一的温度-压力装换工具是远远不够的,做制冷系统的设计,离不开系统的热力计算,那么就需要更为专业一点的软件和工具了,我们推荐一下几个软件供各位同行下载与学习。
01、Refig为中文界面:
该软件比较小,适合制冷剂简单的物性查询,数据库同样是调用Refprop9.0版本,准确性非常高。
02、Refprop软件:
这个软件我们就不用过多的介绍了,做制冷行业研发设计必备的一个软件,而且这个软件是免费的,目前是最新版本是10.0版本,数据的准确性毫无疑问是非常准确的,目前大多数的制冷系统仿真软件、实验室测试软件等等都是调用本软件的数据库:
功能01:物性查询:
可以查询制冷剂的物性,这些数值可以一键复制粘贴到excel等文件中,非常的方便。
功能02、压焓图等绘制:
压焓图的绘制:
Refprop 除了可以绘制压焓图,也可以绘制任意的 曲线:
温熵(T-s)图: