1 、基本要求 1.1 所有的风管及配件均采用优质镀锌钢板。 1.2 风管法兰采用角钢,法兰铆接必须用镀锌铆钉铆接。
1 、基本要求
1.1 所有的风管及配件均采用优质镀锌钢板。
1.2 风管法兰采用角钢,法兰铆接必须用镀锌铆钉铆接。
1.3 风管制作采用单咬口或转角咬口,接缝处涂密封胶,法兰螺钉孔和铆钉孔的间距不大于100mm,法兰四角应设螺钉。
1.4 普通区风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝;
1.5 矩形风管弯头采用外弧形或内弧形,其中弧形弯头当宽边尺寸大于500mm时应设导流叶片。
2 、施工方法
2.1 风管制作
2.1.1 对于镀锌板风管的制作,其规格多、工程量大,为了节约成本,提高工作效率,不仅要对图纸进行仔细完全的消化,而且在购料前还考虑到材料的合理利用,为此,采用定尺购料,减少边角余料。
2.1.2 定尺板料完成后,便可进行风管的成型制作,先将板料在咬口机上折边,然后再划线进行折方,最后合缝成型。风管壁厚小于1.2mm、截面大边尺寸小于1.5 米的,均采用一条合缝,联合角咬口。单节风管在上法兰之前,必须检查截面尺寸,防止风管的扭曲,以及组对后风管的整体扭曲。风管法兰之间的联接,对于镀锌板风管,采用翻边铆接。
2.1.3 风管的翻边宽度应为6~9mm,不允许超过联接螺栓孔,铆钉必须用镀锌铆钉,铆钉间距100~150mm,风管法兰应保证平行,且垂直风管的轴线,风管翻边应平整,有裂缝的地方应涂密封胶。
2.1.4 为避免矩形风管变形和减少系统运行时管壁振动而产生噪声需进行风管加固,当矩形风管大边长≥630mm 时、保温风管大边长≥800mm 时、风管长度大于1250mm 时,均应采取加固措施,用扁钢、角钢加固,以保证风管壁的强度。
2.2 风管安装
2.2.1 风管吊装前,其单节之间的组对工作尤为重要。组对前应先确定风管的组对场地,一般选在风管安装位置的正下方,以避免组对好的风管来回搬运所产生的变形,组对现场必须打扫干净。将制作合格的单节风管运至现场,按编号顺序进行组对,联接时送风管所采用的法兰密封垫选用3~5mm 闭口密封海绵橡胶片。
2.2.2 风管安装前,应清除内外杂物,并做好清洁和保护工作,现场风管接口的配置,不得缩小其有效截面。洁净区风管安装时要检查风管洁净,安装完成及时进行密封保护。
2.2.3 连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰内外。
2.2.4 柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹。
2.2.5 风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为3/1000,总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为2/1000,总偏差不应大于20mm,暗装风管的位置,应准确、无明显偏差。
2.2.6 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,则风管支吊架的间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3mm;风管垂直安装支架间距不应大于3m。
2.3 风管保温
2.3.1 风管的保温材料选用δ=50mm 厚的防潮超细玻璃棉,加铝箔贴面。
2.3.2 首先应粘贴保温胶钉,根据现场经验及美观要求,保温胶钉在风管表面须布置均匀,间距小于或等于250mm,且在纵横方向上应保持在同一直线上,可在壁上先放出纵横直线,再用专用胶水将胶钉粘在纵横直线的交点处,胶钉粘完后,一般24 小时后方可贴敷保温棉。
2.3.3 保温时应根据材料的供货尺寸以及风管的周长,将保温材料裁成所需要的尺寸,沿风管一周包扎,并在风管的上侧留一条合缝,用铝箔胶带粘牢。保温层沿风管纵向,严禁跨法兰连续整体包扎。即在加固角钢或法兰连接处,保温层必须断开,并紧贴管壁及法兰角钢,不允许存在间隙,在此断开处加贴一层宽约200mm 的保温棉,以避免产生冷桥损失冷量以及产生结露现象。