施工工艺流程
钢筋网应随土钉分层施工、逐层设置,保护层厚度不宜小于20mm,搭接长度不应小于30d,单面焊长度不应小于10d,钢筋网应延伸至地表面,并伸出边坡线0.5m。
施工工艺要点
基坑侧壁安全等级为 二级、三级 。 单一土钉墙 用于地下水位以上或降水的非软土基坑, 深度≤12m ; 预应力锚杆复合土钉墙 用于地下水位以上或降水的非软土基坑, 深度≤15m ; 水泥土桩复合土钉墙 用于淤泥质土基坑时, 深度≤6m 。
土钉墙 |
构造要求 |
坡比 |
不宜大于1:0.2 |
间距 |
土钉水平间距和竖向间距宜为 1~2m |
倾角 |
宜为 5~20 ° |
成孔 |
直径宜为 70~120mm |
选材 |
土钉钢筋宜选用HRB400、HRB500钢筋,直径 16~32mm |
注浆材料 |
可选用水泥浆或水泥砂浆,强度不宜低于 20MPa |
混凝土面层 |
厚度80~100mm ,设计强度等级不低于 C20 ,钢筋网采用直径 6~10mm ,间距 150~250mm ,加强筋采用直径14~20mm |
微型桩复合土钉墙 |
桩伸入坑底的长度宜大于 5倍 的桩径,并大于1m |
水泥土复合土钉墙 |
桩伸入坑底的长度宜大于 2倍 的桩径,并大于≥1m;桩身 28d 无侧限抗压强度 不宜小于1MPa |
(1)土钉墙施工必须遵循 “超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖” 的原则要求 。
(2)每层土钉施工后,按要求 抽查 土钉的 抗拔力 。
(3)开挖后,应在 24h 内 完成 土钉安放和 喷射混凝土面层 , 淤泥质土 应在 12h内 完成土钉安放和喷射混凝土面层。
(4)上一层土钉完成注浆 48h 后,才可 开挖下层土方 。
(5)成孔注浆型土钉应采用 两次注浆 工艺施工。 第一次 注浆宜为 水泥砂浆 ,注浆量不应小于钻孔体积的 1.2倍 ,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆; 第二次 压注 纯水泥浆 ,注浆量为第一次注浆量的 30%?40% 。注浆压力宜为 0.4?0.6MPa ;
(6)喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于 15mm ;作业应 分段分片 一次进行,同一段内应 自下而上 ,一次喷射厚度 不宜大于 120mm 。
(7)土钉筋体 保护层厚度 不应小于 25mm 。