电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?还有电机的热继电器需要大过启动电流吗?启动电流大过热继电器好多,在启动时会有动作吗?急于明白,还希望各位师傅不胜指出!!!
电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?还有电机的热继电器需要大过启动电流吗?启动电流大过热继电器好多,在启动时会有动作吗?急于明白,还希望各位师傅不胜指出!!!
12楼
同意2楼的说法。
但对有些网友的观点理解不够透彻,如“电动机保护只配瞬动的电磁过流保护”
我理解,瞬动脱扣用于短路保护,”瞬动的电磁过流保护“和短路保护应有区别吧?
另外,我疑惑的是:过流保护和过载保护是一回事吗?有区别吗?如何来理解。请高手指点迷津。
回复
13楼
同意2楼的说法。
但对有些网友的观点理解不够透彻,如“电动机保护只配瞬动的电磁过流保护”
我理解,瞬动脱扣用于短路保护,”瞬动的电磁过流保护“和短路保护应有区别吧?
另外,我疑惑的是:过流保护和过载保护是一回事吗?有区别吗?如何来理解。请高手指点迷津。
回复
14楼
网络问题造成重复发帖,请管理员删除其中一贴,谢谢。
回复
15楼
不需要,断路器可调式的过电流脱扣器的按0.7---1.0In进行整定,短延时按3---10倍的额定电流来整定.热继电器的整定
可按下列公式推算整定值=(额定电流*电机的功率因数)/0.9 如一台三相四极电机22KW,额定电流45A,功率因数为0.83
则热继电器的整定值=(45*0.83)/0.9=41.5A
回复
16楼
:lol
看断路器动作曲线啦,热脱扣与磁脱扣。。。
一般靠断路器的热脱扣感觉保护不怎么好,动作时间长好象,所以都配热继作过载保护,
断路器只利用他磁脱扣作短路保护。
回复
17楼
请注意不要重复发帖
回复
18楼
一般情况下,断路器的额定电流应该比电动机的额定电流大一级,只要型号选对了,正常情况下能躲过电动机的启动电流。
回复
19楼
支持jsguxin_cn说法,断路器选择D型脱扣曲线的,断路器的额定电流只要大于电机额定电流就行,比如2.2KW电机,额定电流4.7A,那我会选择DZ47-3P D5的断路器。
回复
20楼
对应电动机启动时间的不同,热继电器有四种规格 10A,10,20,30,每种规格在相同的过载电流下,动作时间不同,参考GB14048.4 5.7.3 对于常规电动机,如水泵,一般选10即可,很多厂家也只有10,10A的产品,对于重载启动,因为启动时间长,要选择30的产品(30型一种是电子式的,一种是通过一个饱和电流互感器接到一个10型的热继)。
热继的整定电流一般选则和电动机额定电流一致或稍大一点。
短路保护整定值需考虑躲过电动机的启动电流,规范上要求是启动电流的2~2.5倍。
回复
21楼
电动机保护,应该采用电动机保护型的断路器。对的
再就是电动机的启动时间也要看电动机是带什么样的机械负载。要是水泵类的就很快,要是风机类的就时间长点的。
回复