电机的长延时电流整定值和热继保护要大于启动电流吗
liminnet
liminnet Lv.5
2008年04月19日 16:49:19
只看楼主

电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?还有电机的热继电器需要大过启动电流吗?启动电流大过热继电器好多,在启动时会有动作吗?急于明白,还希望各位师傅不胜指出!!!

电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?还有电机的热继电器需要大过启动电流吗?启动电流大过热继电器好多,在启动时会有动作吗?急于明白,还希望各位师傅不胜指出!!!
免费打赏
smenrin
2009年12月01日 16:16:36
22楼
短路保护整定值需考虑躲过电动机的启动电流,规范上要求是启动电流的2~2.5倍。
回复
tete0526zfs
2013年05月22日 21:05:10
23楼
还是不太明白
回复
我是地瓜
2013年05月22日 21:30:07
24楼
基本上20#楼说到点子上了,可以参考规范GB14048.2-2008和GB14048.4-2010