散热器和地热可以共用热源吗
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年02月26日 18:22:02
只看楼主

一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?

一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?
如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?
免费打赏
dlwyg
2005年03月04日 08:25:06
12楼
如果规模不是很大的项目,可以考虑采用散热器回水再供给地板采暖的,如阻力大了,可以加一小扬程的管道加压泵.这种工程有人做过,效果也不错.
回复
喋血东京
2005年03月04日 14:22:39
13楼
最好分开!如果不分开的话只能按斑竹说的!但是要注意水温!要考虑换热器的问题!它的会水温度低了好多!
回复
yaffle55
2005年03月04日 15:59:23
14楼
可以合用热源。散热器系统与地热系统分开。地热系统水温需要降下来。
回复
ydh1981
2005年03月04日 18:14:10
15楼
斑竹,这样做过吗,,用散热器的回水为地热提供热源。
有没有图纸(用散热器的回水为地热提供热源)这一部分
我的意思是不仅仅在热源的温度上,而且在水质上,给散热器采暖提供的热水没有地热的要求高。再说二者合用一个热源,散热器里的杂质会不会影响地热管道,万一把地热管堵上,可不是好玩的呀。没的修了,得彻底把地板翻过来
回复
dlwyg
2005年03月05日 10:00:28
16楼
我们单位采暖就是地板辐射采暖,直接接自集中换热站房的热水外网(该外网还带了一部分住宅的散热器采暖系统),运行了好几年,从来没有堵过.当然这个系统水温较高,管材使用寿命也受影响,不是太合理.但至少说明一点:只要外网水质不是太差,一定不会出现你所说的问题.
另外一点,采用散热器回水再供给地板采暖的系统,其地板辐射采暖部分的面积不要太大(最好是一个单体的部分采用地板辐射采暖,另一部分采用散热器采暖),我们地区的一位行业权威曾经建议过可以这种方案.如果地板辐射采暖部分的面积太大,我认为应在站房内单独设置一套换热器保证该部分.
回复
dlwyg
2005年03月05日 10:05:42
17楼
地板辐射的管道一般是DN15的,而散热器的分户系统也才是DN20的,如果DN15的堵了,那水质一定是太差,换热器就更会堵了,即使用在散热器上也不可以,.
回复
cnmarqt
2005年03月05日 10:40:18
18楼
建议最好别合用,原因:
1.散热器与地板辐射用水温不同,
2.水压不易调平,易出现先天失调。
回复
lijiang7953
2005年03月05日 11:31:41
19楼
o
回复
338211780621
2005年03月09日 16:13:01
20楼
可以合用,地暖设备前加过滤器啊
回复
huanglaowei
2005年03月28日 01:15:44
21楼
可以合用,而且温度可以设的高,在地暖系统的回水位置上要安装一个特殊的回水温度限制阀,德国的。这种方式在德国很多。这个阀金房暖通有卖的,他们也能解释清楚。
回复

相关推荐