散热器和地热可以共用热源吗
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年02月26日 18:22:02
只看楼主

一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?

一层为商网或储藏间(散热器采暖),二层以上为住宅(地热),是否要将散热器的热源和地热的热源分开?
如果我合用,散热器采暖在计算时采用地热的温度(55/45),可以吗?
免费打赏
spr2004
2005年03月30日 18:00:09
22楼
大家有采用混水器的吗?效果怎摸样?混水器有标准图集吗?
回复
spr2004
2005年04月01日 09:56:47
23楼
为什么没人回答?!!!!!!!!!!!!!!!
回复
huanglaowei
2005年04月05日 09:10:42
24楼
没错,肯定可以只控制回水温度的。

在展会上,还有德国鬼子来的时候都专门介绍过这种方式。当初我们编写地面辐射供暖技术规程的时候,还特意研究过这种形式,后来因为国内用户几乎没有,所以没有纳入标准。

最好是将散热器的回水接入地面辐射系统,这样水温可以降一降,例如当前在威海,就有这样的项目,大面积的散热器供暖和地面供暖混着,我们就建议改成串连。

还有,当我们追问德国人管材寿命耐温问题的时候,他就回答如果水温确实过高80C以上,应先用一段铜管,只是开始一截就行,由于流速受控,平均温度肯定会下来的。

作点贡献,交出《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004一份
回复
huanglaowei
2005年04月06日 13:50:58
25楼
斑竹,是不是该给我加分了?
回复
ttiy
2005年04月11日 10:06:01
26楼
当然可以。我们公司是专门作这种工程的
回复
z89619473
2005年04月11日 11:10:51
27楼
我认为可以合用虽然说散热器和地暖所用水温不同但是可以采取措施控制
回复
niuweig
2005年04月11日 11:22:56
28楼
我有一个经验介绍一下,如果原来暖气改成地暖效果不错,反之则效果不大好,所以建议分开。
回复
blear
2005年04月11日 14:18:35
29楼
串联的话如果底层的散热器没开,二楼以上的地暖怎么办?并联的话要么地暖水温太高,要么散热器水温太低。难办了,用三通混水阀好吗?混水流量一大这个阀门就没用了。用回水+新热水+定压循环泵这样的系统你们做过吗?德国鬼子这样设计过。
回复
dlwyg
2005年04月12日 09:31:22
30楼
只要控制好水温,水质,系统定压,应该没有问题.
回复
zhc_richard
2005年04月12日 15:12:23
31楼
建议不要混用!(1)如果地暖管采用PE-X管时,其阻氧性能极差,容易造成钢制散热器的腐蚀,尤其是PE-X管和钢制散热器混装。这也是为什么一般地暖用分水器不用钢制的原因;(2)如果采用PE-X和铸铁散热器混装,散热器内的铸砂容易造成PE-X管的流通不良。
建议分开系统:(1)热源维持高温(95/70),一路直接给散热器供暖,一路通过板换将温度降低到55/40对地暖系统供暖,需要增加循环泵等设备;(2)经济上分析初投资的最佳方案。
回复

相关推荐

APP内打开