附录H  聚氨酯 (PU)涂层

H.1 聚氨酯涂料    
H.1.1     聚氨酯涂料防腐层的性能应符合表H.1.1的规定。

H.1.2   聚氨酯涂料应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、出厂合格证等技术资料。用于输送饮用水管道内壁或与人体接触的聚氨酯涂料,应有国家合法部门出具的适用于饮用水的检验报告等证明文件。

H.1.3     聚氨酯涂料应包装完好,并在包装上标明制造商名称、产品名称、型号、批号、产品数量、生产日期及有效期等。
H.1.4     涂敷作业应按制造厂家提供的使用说明书的要求存放聚氨酯涂料。
H.1.5     对每种牌(型)号的聚氨酯涂料,在使用前均应由合法检测部门按本标准规定的性能项目进行检验。
H.1.6     涂敷作业应对每一生产批聚氨酯涂料按规定的聚氨酯指标主要性能进行质量复检。不合格的涂料不能用于涂敷。
H.2 涂敷工艺    
H 2.1     表面预处理应符合下列规定:
1     钢材除锈等级应达到现行国家标准《涂装前钢构材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-1988中规定的Sa2?级的要求,表面锈纹深度达到40~100   μ   m。
2     表面温度应高于露点温度3℃以上,且相对湿度应低于85%,方可进行除锈作业。
3     除锈合格的表面一般应在8h内进行防腐层的涂敷,如果出现返锈,必须重新进行表面处理。
H.2.2     外防腐层涂敷应符合下列规定:
1     涂敷环境条件:表面温度应高于露点温度3℃以上,相对湿度应低于85%,方可进行涂敷作业环境温度与管节温度应维持在制造厂家所建议的范围内。雨、雪、雾、风沙等气候条件下,应停止防腐层的露天作业。
2     管材及涂敷材料的加热:需要对被涂敷的管节进行加热时,应限制在制造厂家所规定的温度限值之内,并保证管节表面不被污染。加热方法及加热温度应依照制造厂家的建议。
3     涂敷方法:应按制造厂家的技术说明书进行涂敷。可使用手工涂刷或双组分高压无气 热喷涂 设备进行喷涂。  
4     涂敷间隔:每道防腐层喷涂之间的时间间隔应小于制造厂家技术说明书的规定值。
5     复涂:

1) 涂敷厚度未达到规定厚度时,且未超过制造厂家所规定的可复涂时间,可再涂敷同种涂料以达到规定的厚度,但不得有分层现象;

2) 已超过制造厂家所规定的可复涂时间的防腐层,必须全部清除干净,重新涂敷。

6     管端预留长度按照设计要求执行。
H.3 涂层质量检验    
H.3.1     涂层质量应按制造厂家标示的涂料固化所需时间进行固化检查,防腐层不得有未干硬或黏腻性、潮湿或黏稠区域。
H.3.2     防腐层外观应全部目视检查,防腐层上不得出现尖锐的突出部、龟裂、气泡和分层等缺陷,微量凹陷、小点或皱褶的面积不超过总面积的10%可视为合格。
H.3.3     防腐层厚度应采用 磁性测厚仪 逐根测量。内防腐层检测距管口大于150mm范围内的两个截面,外防腐层随机抽取三个截面。每个截面测量上、下、左、右四点的防腐层厚度。所有结果符合表H.3.3规定或设计要求值为合格。

H.3.4   防腐层检漏应采用 电火花检漏仪 对防腐层面积进行100%检漏,检漏电压为5V/ μ m,发现漏点及时修补。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

给排水资料库

返回版块

22.41 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建部通告2024年全国城市排水防涝安全责任人名单、排水防涝标准及对应降雨量

为切实落实城市人民政府排水防涝主体责任,确保2024年城市安全度汛,近日,住房城乡建设部通告全国城市排水防涝安全责任人名单。 各城市排水防涝安全责任人要依据《城镇排水与污水处理条例》,切实履行排水防涝安全职责,抓好《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》的贯彻落实。要提高思想认识,坚持人民至上、生命至上,增强“时时放心不下”的责任感,坚决克服麻痹思想和经验主义,加强日常防范和事前、事中、事后全过程管理。要强化统筹协调,做好城市防汛安全工作,维护人民群众生命财产安全。对因在排水防涝设施建设、汛前检查、汛期应对等方面工作不力,汛期城市发生内涝灾害导致人员伤亡和重大财产损失的,要依法依规依纪严肃追责问责。