我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
2楼
建议你看一下高规第4.3.12条,上面有明确规定,伸缩缝最大间距框架结构55米,剪力墙结构45米,框剪取二者中间值,同时高规第4.3.12条第3小条规定你可以适当设置后浇带来解决你的问题,这么着你的19层也是高层吧,高层依据高规比较好
回复
3楼
请看这篇论文http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=103161&boardID=170&boardName=混凝土结构&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛
回复
4楼
可采用设置后浇带,使用混凝土添加剂,做好保温.隔热层等措施.
回复