来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 高层建筑核心筒附近一般需要设置满足各种功能的设备管井、烟井或风机房,在确定电井位置时需要充分考虑不利因素的影响。 (1)高层建筑中电缆井兼作配电间时,不应布置在贴邻热力、潮湿 (卫生间、淋浴间)、烟道、燃气管道等场所;有的弱电井贴邻电梯井道。
来源:睿机电
高层建筑核心筒附近一般需要设置满足各种功能的设备管井、烟井或风机房,在确定电井位置时需要充分考虑不利因素的影响。
(1)高层建筑中电缆井兼作配电间时,不应布置在贴邻热力、潮湿 (卫生间、淋浴间)、烟道、燃气管道等场所;有的弱电井贴邻电梯井道。
(2) 有的为省地方布置在建筑的边角。其位置设置不合理。电缆竖井兼配电间应尽量靠近负荷中心位置,竖井的位置和数量应依据建筑规模、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因数确定。
(3)电缆竖井兼配电间应进出线方便、上下层通顺 ;强、弱电竖井宜分别设置,确有困难需敷设在同一电缆井,应分别布置在电缆井的两侧或采取隔离措施。
(4)依据《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第8.11.3条规定:竖井的井壁应是耐火极限不低于1h的非燃烧体。竖井在每层楼应设维护检修门并应开向公共走廊,其耐火等级不应低于丙级。
(5)楼层间钢筋混凝土楼板或钢结构楼板应做防火密封隔离,线缆穿过楼板应进行防火封堵。
(6)依据上述规范第 8.11.4条规定:竖井的井壁上设置集中电表箱、配电箱或控制箱等箱体时,其进线与出线均应穿可弯曲金属导管或钢管保护。
(7)依据上述规范第 8.11.5条规定:竖井大小除应满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必需尺寸外,宜在箱体前留有不小于0.8m的操作距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作距离的要求,但竖井的进深不应小于0.6m。
(8)电缆竖井的地面应比过道地面高 50mm或采用200mm高的门槛,以防水漫人,井内禁止其他无关的管道穿过。