涨知识!防排烟管道满足耐火极限的做法详解
哥斯拉哥总
2024年05月08日 17:04:06
来自于通风排烟
只看楼主

 1.采用离心棉包裹 做法要求: 1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。


 1.采用离心棉包裹

做法要求:

1、耐火极限0.5h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重48Kg/m3,厚度>50mm的绝热玻璃棉,焊接 保温钉 连接,外侧复合进口长效耐水阻燃-FR贴面,贴面水洗前后 氧指数 均应>28%,且变化<1%。


2、耐火极限1.0h 的风管,镀锌钢板风管外包防排烟专用离心玻璃棉。采用容重64Kg/m3,厚度>60mm 的绝热玻璃棉,焊接保温钉连接。外侧复合进口长效耐水阻燃FFR贴面,贴面水洗前后氧指数均应>28%,且变化<1%。


3、应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告。



   

防排烟专用绝热玻璃棉应采用保温焊钉固定:

1、保温钉与风管、部件及设备表面结合应牢固,钉杆长度与绝热玻璃棉厚度相匹配,保温钉的固定压片应松紧适度、均匀压紧。


2、矩形风管及设备表面的保温钉应均布,风管保温钉数量应符合下表的规定。首行保温钉距绝热材料边沿的距离应小于120mm。

3、绝热玻璃棉外包金属风道系统的耐火极限判定应按照现行国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T 17428的测试方法执行,管道系统的耐火完整性和隔热性须同时达到其对应要求的耐火极限时间,并提供国家防火建筑材料质量监督检验中心NFTC出具的耐火性能检验报告。


2.采用防火板包裹

做法要求:

1、有耐火极限要求的风,管采用100%无石棉防火板包覆,密度不大于950Kg/m3。


2、耐火极限<2h时,采用9mm防火板;耐火极限<3h时,采用12mm防火板。


3、防火板与铁皮风管之间内村50mm 岩棉 ,容重100Kg/m3。


4、应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告,做法详图集15K606第159页。

版权申明:本微信内容来暖通学社、网络 仅供分享不作商业用途,版权归原作者和原出处所有


免费打赏
加倍努力
2024年05月15日 08:25:34
3楼

学习了防排烟管道满足耐火极限的做法详解,多谢了。

回复
lxwklj
2024年09月27日 16:38:31
4楼

请问各位大佬检测报告必须是这个检测机构的吗?

回复

相关推荐

APP内打开