土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 住建厅:住宅层高不应低于3.00m!结构设计工作年限不低于70年,宜提升至100年!

住建厅:住宅层高不应低于3.00m!结构设计工作年限不低于70年,宜提升至100年!

发布于:2024-05-09 09:38:09 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]

来源:福建省住建厅,整理:度川管理研究部,转载请注明!        

4月26日,福建省住建厅发布关于征求《福建省高品质住宅设计导则(试行)》(征求意见稿)意见的函(闽建办科函〔2024〕13号)。

本导则适用于福建省新建高品质住宅的设计,既有住宅改建、扩建为高品质住宅项目的可参照执行。


套型设计            


           

         

4.2.1 住宅层高 不应低于3.00m 。设有户式中央空调和集中新风系统的住宅,层高 不应低于3.10m 。有条件的项目适度加大空间高度, 提高至3.30m以上

4.2.6 不同住户户门开启后不应相互影响,应保证至少 有600mm的安全距离 。户门开启不应影响公共部位的疏散。

4.2.8 厨房使用面积 不宜小于5.0㎡ ,操作台总长度 不宜小于3.0m ,台前操作空间深度不宜小于1.0m。


室内环境            


           

         

4.3.3 主要功能房间隔声性能良好。 分户墙应采用不小于200mm厚混凝土墙体 (或其他能达到50dB以上隔声效果的构造措施)。分户墙上 不应设置配电箱,不宜设置开关、插座等 ,当设置时应错位布置。

4.3.9 住宅建筑东向及西向外窗 必须采取建筑遮阳措施 ,建筑遮阳系数不应大于0.8。


结构构造            


           

         

5.1.1 结构设计工作年限 不低于70年 宜提升至100年

5.1.7 现浇楼板厚度不应小于120mm 预制叠合楼板厚度不应小于140 mm (梁式悬挑结构的板除外),且须满足单向板厚度不小于跨度1/30,双向板厚度不小于短跨的1/35。


         
绿色低碳

         


         

2.1.3 应用新型绿色建材,且应用比例 不应低于50%

2.3.1 采用装配式建筑的,应符合《福建省装配式建筑评价标准》DBJ/T 13-426 的要求, 单体装配率不低于60%


环境宜居            


           

         

3.1.8 建筑色彩协调统一, 不宜超过三种主色 ,色彩搭配与城市风貌、周边建筑相协调。

3.2.2 小区主要出入口 应设进深不小于10m、面积不小于200㎡ 的缓冲空间,预留落客区、访客车位、快递车位、搬家车位、急救车位、智能快递存放区域等功能。


公共空间            


           

         

4.1.2 首层门厅、地下大堂通向电梯厅的通道净宽度 不宜小于1.50m

4.1.3 公共走廊的净宽 不应小于1.20m

4.1.5 最高入户层为二层及二层以上的住宅建筑,每个住宅单元应 至少设置一台电梯 ,且轿厢深度 不应小于1.40m,宽度不应小于1.10m 。入户层为四层及以上或距室外设计地面的高度 超过10m的住宅建筑 每单元应至少设置一部可容纳担架的电梯 ,候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢深度, 且不应小于1.80m ,候梯厅应设置扶手。

4.1.8 地下车库主车道净高 不宜小于2.40m ,宜形成环线, 主车道上方宜做辨识度高的顶棚处理。

注:全文详见文末。

延伸阅读


           
0                             1              

           

 

2024年3月5日,江苏省住建厅发布关于印发《  江苏省改善型住宅设计与建造导则  》的通知。

本导则适用于 江苏省 新建改善型住宅

改善型住宅 应达到 绿色建筑 二星级以上 标准要求。


住宅建筑高度            

           

除临江、临湖及城市规划特殊区域外, 住宅建筑高度原则上不应大于60m 容积率不宜小于0.8,也不宜大于1.8


建筑面宽和高度            

           

改善型住宅应合理控制 建筑面宽和高度 ,并应符合下列要求:

1.建筑高度 小于等于24m ,其最大连续面宽的投影 不应大于 70m

2.建筑高度 大于24m 小于等于60m ,其最大连续面宽的投影 不应大于65m

3.建筑高度 大于60m ,其最大连续面宽的投影 不应大于60m

4.不同建筑高度组成的连续建筑,其最大连续面宽的投影上限值按较高建筑执行。


层高            

           

改善型住宅 层高不应小于 3.1m ,三层以上改善型住宅层高 不应大于3.6m ;

设有地暖、管道式新风或集中式中央空调系统的改善型住宅, 层高不应小于 3.15m


结构设计            

           

基础底板厚度不应小于400mm ,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的最小配筋率不应小于 0.2%。

主体结构保护层厚度 应符合《混凝土结构设计规范》GB50010中 设计使用年限为100年 的要求。

编者注:2015年11月,住建部对《混凝土结构设计规范》GB50010-2010局部修订。 电子版:  混凝土结构设计规范.pdf   

原文链接: https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/201511/20151119_225665.html


建筑立面            

           

改善型住宅 外围护结构 鼓励采用 保温结构一体化 自保温体系

建筑 高度大于27m 的改善型住宅,当采用 外墙外保温 时,保温材料的燃烧性能等级应为 A级


景观设计            

           

住区 绿地率不应小于33% ,集中绿地面积不应小于1.1m/人。

住区宜结合当地规划建设实际情况进行 海绵城市专项设计


施工建造            

           

改善型住宅 宜进行“设计一施工一运维”一体化 、数字化深化设计,集成绿色建筑、装配式技术、低碳技术、健康住宅、智慧物业等要求,提升全生命周期品质。

宜采用 智能建造技术 ,通过 实测实量机器人、混凝土施工机器人、墙面施工机器人、智能施工电梯 等进行 辅助施工作业

外墙围护结构应采用全混凝土外墙体系

屋面结构层应选用抗渗等级 不低于P6 的防渗混凝土。

刚性保护层应选用 不小于50mm厚C30混凝土 并加抗裂纤维。


其他            

           

改善型住宅应按规定 严格执行“一户一验” 的分户验收制度。建设单位或监理单位应 对关键分部分项工程进行专项检查

改善型住宅应提高防水工程等保修期限。在符合国家规定最低保修期限规定的基础上,地下工程、屋面工程、外墙等公共部位的 防水保修期限不应低于10年

相关阅读:  住建厅:住宅建筑高度原则上不应大于60m!层高不应小于3.1m!设计使用年限为100年(主体结构保护层厚度)


           
0                             2              

           

   

2023年12月20日,山东省住建厅发布关于印发《山东省高品质住宅设计指引》的通知。 也对住宅层高等作出规定


住宅层高不应低于3米!结构设计工作年限不应低于70年!            

           
  • 住宅设计应提高结构的设计工作年限,不应低于70年 ,鼓励提升至 100年

  • 钢筋混凝土结构楼板厚度不宜小于120mm,采用装配式时不应小于130mm

  • 住宅层高不应低于3.00m 。设有户式中央空调和集中新风系统的住宅,层高不应低于3.10m。鼓励有条件的项目适度加大空间高度, 提高至3.30m以上

  • 分户墙应采用不小于200mm厚混凝土墙体 (或其他能达到50dB以上隔声效果的构造措施)。

  • 除厨房、卫生间、阳台外的 住宅楼板应设置厚度不小于5mm的隔声垫

  • 卫生间优先采取不降板或小降板的同层排水技术

  • 室内主要功能空间的 光环境应保证至少60%面积 比例区域采光照度值不低于300 Lx,且平均时长不少于8h/d。


           
其他              

             

户型

  • 最高入户层为二层及二层以上的住宅建筑 每个住宅单元应至少设置一台电梯 ,且轿厢深度不应小于1.40m,宽度不应小于1.10m。

  • 入户层为四层及以上的住宅建筑 每单元应至少设置一部可容纳担架的电梯 ,担架电梯候梯厅深度不应小于1.80m。

  • 十二层及以上的住宅 每单元应设置两部电梯 。电梯候梯厅和楼梯平台共享时,平台深度不应小于2.10m。

  • 首层门厅、地下大堂通向电梯厅的通道 净宽度不宜小于1.50m 。户门外宜留有 进深不小于1.50m 的缓冲空间。

  • 住宅首层可设计下复式结构

  • 户门洞口宽度单扇门不应小于1.10m ,子母门不应小于 1.30m ,高度不应低于 2.30m

小区地上、地下

  • 小区主要出入口 应预留进深不小于10m,面积不小于200㎡的缓冲空间

  • 地上单元门 宜采用不小于1.80m×2.30m(宽×高)的金属框 等材质的玻璃门。

  • 地上单元大堂 使用面积不宜小于15㎡ 。大堂应进行精装修设计,采用与建筑品质相匹配的耐污、耐久的装饰材料。

  • 车位 配建比例不低于1:1.2,垂直停车车位尺寸不小于2.5m×5.3m 100%预留电动汽车充电基础设施安装条件

  • 地下车库 主车道净高不宜小于2.4m ,宜形成 环线 ,主车道上方宜做辨识度高的顶棚处理。

绿色低碳

  • 绿色建材应用比例不应低于50%

  • 鼓励利用 太阳能、地热能、空气能 等可再生能源。

  • 推进BIM技术在住宅建设全寿命周期应用

城市面貌

  • 沿快速路、主次干路沿线的建筑宜适当加大退让距离 避免形成“一堵墙”

  • 建筑以现代风格为主

  • 建筑色彩协调统一,不宜超过三种主色 ,色彩搭配与城市风貌、周边建筑相协调。

  • 注重 山墙面及第五立面 的设计。

查看山东政策全文:  山东省厅:住宅层高不应低于3米!结构设计工作年限,不应低于70年!  


           
0                             3              

           

住建部此前对《住宅项目规范》征求意见: 提高室内防水设计年限、建筑层高不应低于3.00m

2022年3月,住建部发布 关于《住宅项目规范》公开征求意见的通知, 《住宅项目规范》 已起草完成, 在前期多次征求意见基础上修改完善并经专家审查通过。现再次向社会公开征求意见。

此前是在2019年2月18日第一次征求意见, 主要不同的点如下:


             
设计年限              

             

2022版区分出 室内工程防水设计年限不应低于25年 ,2019版为屋面与卫生间防水不低于20年, 本次提高了要求

2022版

2019版


           
套内空间              

             

2022版提出了「 新建住宅建筑的层高 不应低于3.00m 新建住宅建筑户门的通行净宽 不应小于0.90m 」,2019版的建筑层高为 2.8m

2022版

2019版


           
电梯              

             

2022版提出了「 入户层为 二层及二层以上 的住宅建筑,每单元应 至少设置1台电梯 」,2019版则要求的是四层及四层以上。

2022版

2019版

取消关于套内面积的相关条款              

             

2019年的征求意见稿提出 「住宅建筑应以套内使用面积进行计价」,当时引发了热议。

2019版

不过需要注意的是:

这个征求意见稿,征求的是对一项工程建设标准规范的意见,因为这个《规范》是开展工程建设活动的“底线”要求, 具有“技术法规”性质 ,在我国工程建设标准规范体系中位于顶层。

也就是说, 这个规范未来约束的是工程建设行为,约束对象是住宅项目的建设单位。 这与我们所关心的住宅交易到底是以“建筑面积”“公摊面积”来计算,并无直接关系。与我们大家关心的物业费、取暖费以何标准收取,也没直接关系。

如果真的要实施套内使用面积计价,要看另一份文件,即 《商品房销售管理办法》(建设部令第88号,2001 年) ——这份文件至今有效, 其第十八条明文规定 :「 商品房销售可以按套(单元)计价,也可以按套内建筑面积或者建筑面积计价。

查看全文:提高室内防水设计年限、建筑层高不应低于3.00m!住建部再次对《住宅项目规范》征求意见


福建原文如下:

各设区市住建局,福州市建设局、平潭综合实验区交建局,各有关单位:

为适应住房领域供给侧结构性改革,进一步提升住房品质,推动“住有所居”向“住有宜居”迈进,更好满足人民对美好生活的向往,省厅组织有关单位起草了 《福建省高品质住宅设计导则(试行)》(征求意见稿) ,现向你们和社会公开征求意见。请于 2024年5月20日前 ,将有关意见建议以书面形式反馈省厅科技设计处。

传真:0591-87546724,电子邮箱:3386701395@qq.com。

附件:《福建省高品质住宅设计导则(试行)》(征求意见稿)

福建省住房和城乡建设厅办公室

2024年4月24日

  • zdh_1230
    zdh_1230 沙发

    现浇楼板厚度不应小于120mm,必须双层双向配筋。

    2024-05-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.09 万条内容 · 140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五、钢筋现场质量通病~板

  分享给大家

回帖成功

经验值 +10