(一)预作用系统的工作原理和控制 1.系统工作原理 Ⅰ单联锁系统(系指喷规11.0.5所列仅有 火灾自动报警系统直接控制 的预作用系统) (1)系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀后的管道内平时无水或充以有压气体(充气的目的是利用有压气体检测管道是否严密)。
1.系统工作原理
Ⅰ单联锁系统(系指喷规11.0.5所列仅有 火灾自动报警系统直接控制 的预作用系统)
(1)系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀后的管道内平时无水或充以有压气体(充气的目的是利用有压气体检测管道是否严密)。
(2)发生火灾时,由火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,预作用阀开启后,消防水泵自动启动,配水管道开始排气、充水,使系统 在闭式喷头动作前 转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
(3)处于 准工作状态时严禁误喷 的场所,宜采用此种预作用系统类型。
Ⅱ双联锁系统(系指喷规11.0.5所列由 火灾自动报警系统 和 充气管道上设置的压力开关控制 的预作用系统)
(1)系统处于准工作状态时由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持报警阀入口前管道内充水的压力,报警阀后的管道内平时充以 有压气体 。
(2)发生火灾时,火灾报警系统的 火灾探测器 和系统 喷头 都动作时,由火灾自动报警系统开启预作用报警阀的电磁阀,预作用阀开启后,消防水泵自动启动,配水管道开始排气、充水,开启的闭式喷头开始喷水。
(3)处于准工作状态时 严禁管道充水 的场所和用于 替代干式 系统的场所,宜采用此种预作用系统类型。
(二)预作用报警阀组的工作原理
(1)从系统的控制方式及工作原理上来讲,预作用系统和电启动雨淋系统一样,均需要依赖火灾自动报警系统自动控制启动,因此,预作用阀组的结构和雨淋阀组的结构基本是一致的。具体地,报警阀后平时无水(也不充气)的类型(不充气的单联锁系统)使用的通常就是 雨淋阀组 ,报警阀后平时充以有压气体的类型(充气的单联锁系统和双联锁系统)使用的是以 雨淋阀组为主体的其上带有单向阀的组合阀。
3.预作用系统的控制
(1)不充气单联锁系统因报警阀后的管道内平时无水(也不充气),从系统结构上没有气压供给装置、气压维持装置,快速排气阀入口前也没有电动阀,因此系统的控制对象较为简单,只有消防水泵的控制和报警阀组的控制。
(2)充气单联锁系统和双联锁系统因报警阀后的管道内平时充以有压气体从系统结构上多了气压供给装置、气压维持装置,快速排气阀入口前设有电动阀,因此系统的控制对象有 消防水泵 的控制、 报警阀组 的控制、 气压供给装置及维持装置 的控制和 快速排气阀前电动阀 的控制。
(3)因预作用报警阀组的主体是雨淋阀组,其系统的自动启动也是依赖火灾自动报警系统的,因此,系统控制方式基本与雨淋系统一致。
(4)预作用报警阀组的控制
预作用系统应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:
注:单联锁系统与双联锁系统此种方式的启动“与”逻辑信号不一致。
(5)消防水泵的控制
消防水泵的控制方式参见电启动雨淋系统所讲,但单联锁系统与双联锁系统火灾自动报警系统自动启泵方式所使用的启泵“与”逻辑信号不一致。
(6)快速排气阀入口前的电动阀的控制
快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启或预作用阀组开启的同时开启,且快速排气阀前的电磁阀的启动和停止手动按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘。