综合水处理器是根据水中普遍存在水质恶化等问题水质恶化等问题利用"射频水处理器"和"黄锈水过滤器"技术,用于冷冻、冷却、采暖、给水、地下水、工业用水等防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻超净过滤, 设计原则根据设备安装点的应用系统的管径选型。设备处理水量作为参考。根据系统的水质要求及过滤精度来选配控制类型。
设备的安装必须考虑设备 本体配电箱的位置 、 注意分清进口方位 (左进右出、右进左出), 全自动型应考虑控制柜的放置空间 。
总管原则:“全程综合水处理器” 应安装在进水总管道上 ,过滤吸附杂质。即控制进水品质。
独立原则:“全程综合水处理器”原则上每个独立系统应分别安装。如:冷冻、冷却循环水系统,应分别安装在回水或供水总管道上。
设备应安装在用水系统的最低处或回水管道(循环系统)。**被安装系统的运行压力应大于0.25MPa,以满足排污的需要。 **
ps:高效机房水泵扬程动辄小于25米,即便30-35米扬程,一变频扬程下降,不满足排污需求,例如额定扬程35米@50Hz,频率42.2Hz时扬程为25米,排污时水泵频率必须提升或者增加排污泵。
ps:看过一些图纸,是不符合这一条的,原因就是满足排污压力要求。
设备主体顶端与旁通管或构筑物间的距离应大于400mm。
设备主体最大外径距墙体距离应大于400mm。
设备安装形式应为旁通式安装 ,以满足不停机状态下检修设备和反冲洗滤体。
注: √对号表示阀门打开,×表示阀门关闭
禁止在无水状态下长时间开启设备。
排污: 当进、出水口压差达到0.02~0.03MPa时,就应进行反冲洗排污 。当水质差或新系统初次使用时,每3小时反冲洗1次。正常运行后,反冲洗视水质情况而定。
ps:计算水泵扬程时的值,而不能全部采用初始值,初始值0.01-0.02MPa。
反洗:打开主干阀、排污阀,关闭设备进水阀,最后关闭220V电源,水流反冲洗滤体,可复活滤体。反洗时间视水质情况而定,一般情况下10~30秒。
对于污染严重的系统,应采用气、水混合反冲洗复活滤体。 当进口压力小于0.25MPa 时,应单独设置排污泵 ,增大反洗力度,减少排污量。
复活滤体后工作状况:进出水口压差恢复到原压差值。
返回工作状态,首先接通220V电源,关闭排污阀;再打开进水阀,关闭主干阀。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通资料库
返回版块25.44 万条内容 · 663 人订阅
阅读下一篇
离心压缩机工作原理与结构特点离心压缩机 也叫"涡烨压缩机",是压缩机的一种。结构和操作原理同离心鼓风机相似,但总是多级式的,能使气体获得较高压强,处理量较大,效率较高。 工作原理 汽轮机(或电动机)带动压缩机主轴叶轮转动,在离心力作用下,气体被甩到工作轮后面的扩压器中去。而在工作轮中间形成稀薄地带,前面的气体从工作轮中间的进汽部分进入叶轮,由于工作轮不断旋转,气体能连续不断地被甩出去,从而保持了气压机中气体的连续流动。气体因离心作用增加了压力,还可以很大的速度离开工作轮,气体经扩压器逐渐降低了速度,动能转变为静压能,进一步增加了压力。如果一个工作叶轮得到的压力还不够,可通过使多级叶轮串联起来工作的办法来达到对出口压力的要求。级间的串联通过弯通,回流器来实现。这就是