土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ “轻质高强”的新型混凝土!如何施工?

“轻质高强”的新型混凝土!如何施工?

发布于:2024-05-10 09:31:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

泡沫混凝土,或称:发泡混凝土、轻质混凝土,常规做法是 发泡剂制成泡沫后,拌入一定配比的水和水泥(必加),以及掺合料和外加剂等(选加)制成浆料, 浇筑凝固而成轻质微孔混凝土,由于内部均匀分布封闭孔隙,兼顾了轻质高强特性,有效减少建筑荷载,同时具有防水、隔音、保温、减振等性能优势。


泡沫混凝土目前在建筑工程中已广泛应用于 屋面找坡、 卫生间回填及地暖回填等, 取代传统回填方式,不仅减轻了结构自重,而且施工快捷、性能优异!


 

泡沫混凝土(水泥)各种回填场景


泡沫混凝土用于室内回填时,发泡剂发泡后一般只和水泥浆拌制,也可称为:发泡水泥、轻质水泥等, 发泡剂从第一代松香型发泡剂、第二代合成型发泡剂、第三代蛋白型发泡剂,发展到现在第四代复合型发泡剂,种类可谓是多种多样,有粉体的也有液体的,应结合具体的场景及制品要求择优选择。


           
           

           

泡沫混凝土 主要配料


泡沫混凝土(水泥)的制备关键点是将发泡剂充分发泡,主要是两种方法:高速搅拌法和压缩空气法。 建议采用压缩空气法, 虽然设备上需要多一台“发泡机”,即需:泡沫发泡机+浆料搅拌机,但是压缩空气法发泡的效率最高、品质最好,最大程度节约用料。“发泡机+搅拌机”设备的型号有大有小,可根据应用场合选配:


泡沫混凝土生产设备(小、中、大)


泡沫混凝土施工工艺


泡沫混凝土在屋面保温找坡上的应用已久,近几年也开始在卫生间回填上推广应用,采用泡沫混凝土(水泥)取代传统 建渣/架空/陶粒等回填方式,解决了沉箱荷载重、积水、噪音等问题,迅速成为主流。 泡沫混凝土 应用场合不同,容重、强度等参数要求不同,相应的材料配比、设备型号就不同,但施工工艺原理是一样的:


泡沫混凝土工艺流程


01        
基层清理        


施工前,应检查楼面、屋面基层质量,清理积水及浮灰,如存在裂缝、蜂窝麻面 等缺陷应修补处理,板面干燥时应洒水湿润但不得有积水。


基层清理


卫生间沉箱回填时,还应对防水层及管道隐蔽工程进行质量检查,沉箱蓄水试验和管道灌水通球试验应合格无渗漏。


防水层及管道质量检查


02      
泡沫制备      


正如前面所说,泡沫制备宜采用“发泡机”,不建议搅拌发泡(如条件受限亦可)。 发泡剂用量配比应根据厂家使用说明,结合回填容重及强度等参数要求具体设计(以家用卫生间常用简易配比为例,1m3回填空间大致需要水泥300kg、水200kg、发泡剂1kg,性能指标满足容重≥300kg/m3、强度≥1MPa



小型/中型发泡机发泡


03      
浆料搅拌      


在搅拌机内拌制水泥浆,发泡机打出的泡沫同步注入,与水泥浆充分 搅拌均匀,严格控制拌合料用量,保证泡沫混凝土配合比的准确性。



小型/中型搅拌机搅拌


04      
浇筑抹面      


泡沫混凝土的流动性好,浇筑过程无需振捣,卫生间等小空间采用小型设备时,直接通过搅拌机出料口倾倒,屋面等大空间采用中型/大型设备时,采用管道泵送浇筑。



出料口 /管道泵送浇筑


浇筑到控制标高位置后, 及时 收面 对表面平整度 抹光 找平。 对于卫生间需要预留二次排水槽或蹲便器的,及时放置固定模具; 对于屋面找坡层应按照排水坡向坡度刮平,保证后期不积水。



卫生间/屋面收面


05      
养护验收      


浇筑并收面完成后做好成品保护,进行48小 时自然保湿养护, 质量验收 检查 外观质量无缺陷,可采用留置100㎜立方体试块进行容重及抗压强度等性能检测。



质量验收