一、水泵的流量 1、有高位水箱:
1、有高位水箱:
3.9.2 建筑物内采用 高位水箱调节 的生活给水系统时,水泵的供水能力不应小于最大时用水量 (最低要求) 。
2、水泵直供:
3.9.3 生活给水系统(即包括小区,也包括建筑)采用变频调速泵组供水时,除符合本标准第3.9.1条外,尚应符合下列规定:
1.工作水泵组供水能力应满足系统设计秒流量;
条文说明:1.变频调速泵组供水未设调节构筑物,泵组的供水能力应满足生活给水系统中最大的设计秒流量的要求。
1、情况①:
水泵与室外给水管网间接连接,从贮水池或吸水井抽水向高位水箱供水时,水泵扬程按下式计算:
——水泵扬程;
——贮水池或吸水井最低水位至高位水箱进水管入口处位置高度所需的静水压(kPa);相当于贮水池或吸水井最低水位至水箱进水管入口处高差?×10;
——水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的沿程和局部水头损失之和(kPa);
——高位水箱进水管入口处的流速(m/s);
——重力加速度(m/s2)。
2、情况②:
水泵与室外给水管网直接连接供水至屋顶水箱,水泵扬程按下式计算:
——水泵扬程;
——引入管至最不利配水点位置高度所需的静水压(kPa);相当于引入管至最水箱进水管入口处高差?×10;
——水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的沿程和局部水头损失之和(kPa);
——水流通过建筑引入管上水表时的水头损失(kPa);
——室外给水管网所能提供的最小压力(kPa)。
3、情况③:
水泵与室外给水管网间接连接,从贮水池或吸水井抽水向管网供水时,水泵扬程按下式计算:
——水泵扬程;
——贮水池或吸水井最低水位至最不利配水点位置高度所需的静水压(kPa);相当于贮水池或吸水井最低水位至最不利配水点高差?×10;
——水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的沿程和局部水头损失之和(kPa);
——最不利配水点所需最低工作压力(kPa)。
4、情况④:
水泵与室外给水管网直接连接,水泵扬程按下式计算:
——水泵扬程;
——引入管至最不利配水点位置高度所需的静水压(kPa);相当于引入管至最不利配水点高差?×10;
——水泵吸水管和出水管至最不利配水点计算管路的沿程和局部水头损失之和(kPa);
——水流通过建筑引入管上水表时的水头损失(kPa);
——最不利配水点所需最低工作压力(kPa);
——室外给水管网所能提供的最小压力(kPa)。
注:管网叠压给水设备水泵扬程也可参考上式计算。
3.9.1 生活给水系统加压水泵的选择应符合下列规定:
1.水泵效率应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762的规定;
2.水泵的Q~H特性曲线应是随流量的增大,扬程逐渐下降的曲线;
3.应根据管网水力计算进行选泵,水泵应在其高效区内运行;
4.生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力;水泵宜自动切换交替运行;
5.水泵噪声和振动应符合国家现行的有关标准的规定。
条文说明:
2.应选择特性曲线为随流量增大其扬程逐渐下降的水泵,这样的泵工作稳定,并联使用时可靠。
4.水泵自动切换交替运行,可避免备用泵因长期不运行而泵内的水滞留变质或锈蚀卡死不转的问题(而不是怕使用的泵用时间太久被用坏)。
3.9.3 生活给水系统采用变频调速泵组供水时,除符合本标准第3.9.1条外,尚应符合下列规定:
2.工作水泵的数量应根据系统设计流量和水泵高效区段流量的变化曲线经计算确定;
3.变频调速泵在额定转速时的工作点,应位于水泵高效区的末端;
4.变频调速泵组宜配置气压罐;
5.生活给水系统供水压力要求稳定的场合,且工作水泵大于或等于2台时,配置变频器的水泵数量不宜少于2台;
6.变频调速泵组电源应可靠,满足连续、安全运行的要求。
条文说明:
2.由于泵组的运行工况在“最大设计流量”和“最小设计流量”区间之内,为保证泵组节能、高效运行,应根据生活给水系统设计流量变化和变频调速泵高效区段的流量范围两者间的关系确定工作水泵的数量,缺乏相关资料时可按以下要求确定:当系统供水量小于15m3/h~20m3/h时,宜配置1台工作泵;当系统供水量大于20m3/h时,可配置2~4台工作泵。变频泵组备用泵的设置应满足本标准3.9.1条的规定。
4.恒压变频供水系统配置气压罐,可稳定水泵切换或用户用水量突然变化时设备出口的压力波动,维持水泵停止运行时小流量的正常供水。
5.当用户对生活给水系统供水压力稳定性要求较高时,为减小水泵切换过程产生的供水压力波动,宜采用多台变频调速水泵的供水方案。