#1 主体结构阶段——水专业
1、除设计要求外,水管不宜预埋到结构层
-
水管预埋至结构层,将 造成不可控的渗漏 隐患;预埋水管需取得设计变更; -
水管走法分为2种——天花及地面,无论何种走法隐蔽之前 需试压合格 并填写相应表格。
2、PVC排水管需穿楼板时未使用成品预埋件( 止水节、积水器 、预埋塑料地漏)
-
展示区、货量区要求一致,均应预埋约定品牌的成品预埋件; -
预埋件成品保护需到位(胶带、泡沫密封); -
预埋件规格及尺寸应满足要求,一般卫生间 板厚100mm ,需选择高100mm的成品预埋件; -
上下层成品预埋件定位精准度偏差不允许超过 10mm (肉眼可见的偏斜)。
3、给水管走地面时楼板未压槽或压槽不规范
-
给水管走地面时需压槽: 压槽深度15mm,压槽宽度dn+20mm ,管与管压槽间距控制在 200mm 以上; -
压槽可以使用压槽模板或者钢管压槽,需要注意压槽需在混凝土浇筑后 初凝前 完成; -
严禁后期打凿。
4、混凝土墙预埋空调套管材质不对应、位置错误或倒坡
-
空调套管材质应遵守按照图纸要求,若变更需要提供依据; -
空调套管固定必须牢靠,严禁倒坡;一般情况下室外管口宜低于室内 管口2~3cm ; -
空调套管与空调插座相对位置应严格遵守图纸要求进行预埋,必要时可增加 辅助钢筋 进行相对位置的固定( 同侧200,非同侧170/120 )。
5、水管管井内应预埋套管不宜预留方形孔洞
-
项目必须预留套管,上下层偏差不应超过 10mm ; -
成排钢套管宜集中加工,使用钢筋焊接整体安装; -
套管尺寸应大穿管 直径30~50mm ;存在积水可能处套管顶部应高于最终建筑完成面做法5cm,不可能积水处套管顶部应高2cm。
6、屋面预埋刚性防水套管的顶部到最终建筑面高度不足600mm
-
屋面伸顶通气管的套管之所以 要求600mm ,主要考虑到管道的固定问题; -
刚性防水套管内壁防腐应到位,套管及其翼环尺寸规格应满足设计要求; -
后期屋面防水施工时,在套管管边应做 附加防水层 ,上翻高度不低于250mm。
7、首层有防水要求的挡土墙管道穿越处未预留刚性防水套管
-
混凝土挡土墙的,应提前 预埋刚性防水套管 ;砖砌挡土墙的,应提前 预制 好刚性防水套管混凝土砌块或直接在套管四周现浇混凝土; -
刚性防水套管内壁防腐应到位, 套管及其翼环尺寸规格 应满足设计要求。
8、沉箱式卫生间 反梁 处未预埋排水管造成无法二次排水
-
相邻卫生间共用排水管的卫生间,应在卫生间反梁处预埋二次排水的大于等于 dn75 的套管; -
存在反梁隔断的卫生间,应在反梁处预埋二次排水用的套管,规格同上。 -
卫生间沉箱 找坡 做法应满足排水要求。
#2 主体结构阶段——电专业
1、线盒、电箱变形、不贴模或偏位
-
线盒及电箱要求 贴模偏差小于10mm ,应采用如下措施:
①线盒附近增加横向短节钢筋焊接固定前后钢筋网层;
或②使用成品带固定孔的线盒或后部带有支撑腿的成品线盒;
③电箱采用外置角钢框防不贴膜; -
线盒及电箱应采取有效的 防止变形 的措施:
①线盒预埋前填充锯末等不易变形的填充物;
②电箱防变形可以采用外置角钢加固框或内部加固的措施。 -
电箱防变形及不贴模措施 不应采用电焊 方法直接与电箱固定在一起,易污染、破坏电箱; -
墙柱预埋线盒应使用 穿筋盒 ,成排线盒应使用 连体穿筋盒 ; -
墙柱预埋线盒、电箱安装前需严格符合结构控制线,防止标高错误;
2、预埋线管敷设及固定方法不当
-
预埋的成排线管应先优化排布,做到 “四保证” ,保证线管间距不小于1个管间距,保证不“三管交叉” ,保证管道煨弯半径大于 6D ,保证后期各类膨胀螺栓不至破坏原有线管; -
线管应做到 “四固定” :线盒两端150mm固定,线管每隔1m固定,弯头处两端150mm固定,接头处两端150mm固定;达到“死管活线”。
3、预埋线管宜分色
-
PVC线管应合理分色,比如 白色为强电 ,红色为消防电,蓝色为可视对讲、网线; -
JDG、KBG线管宜通过不同颜色的电工胶布进行分色:比如 黑色为应急照明 ,白色为正常照明,红色为消防电,蓝色为弱电。
4、线管封堵严禁直接使用管钳弯折
-
线管封堵可以使用电工胶布或成品管帽封堵。
5、严禁预埋线管遗漏、偏位
-
水电隐蔽工程应报验监理; -
结构预埋阶段,线盒定位严格按照图纸要求弹性定位; -
特殊情况下,不应断筋,尽量“ 活线 ”。
6、线管与电箱、线盒连接未使用杯梳
-
严禁线管不使用任何连接件 直接插入 电箱、线盒内。
7、楼层板内预埋线管不宜直接接入桥架
-
预埋线管直接接入桥架会造成后期穿线困难、维修困难;可以将预埋线管在桥架洞附近引下,后期安装水平分支桥架引入竖向总桥架; -
本项优化建议可以在图纸会审中提出。
8、插座线盒与空调套管、排风扇套管相对位置错误
-
一般的,同一面墙上时,空调插座与空调孔洞中对中左右差170mm,上下差120mm;不同一面墙时,中对中上下差220mm; -
排气扇线盒底距 瓷砖面 标高2.3m;线盒距窗边距离应大于100mm。
9、严禁混凝土后开槽
-
展示区、货量区线管预埋必须隐蔽验收,严禁混凝土后开槽;严禁断筋露筋; -
特殊情况下需开槽的,墙柱开槽深度不应大于20mm,楼板开槽深度不应大于15mm;严禁切断钢筋; 严禁切断主筋 ;填塞需用高一个标号的细石混凝土。
10、模板拆除后未及时清理线盒及空调套管
-
巡检过程中遇见拆模层线盒及 空调孔洞未清理 凿除的情况时,一般情况下会按照未预埋处理; -
新体系项目拆模板后就应清理线盒及套管。
11、走廊、电梯前室、休息平台线盒预埋未成行成线
-
灯具、感应开关、烟感、过线盒应成行成线居中排列; -
休息平台灯具应居中,烟感及感应开关分别位于灯具两侧; -
布置优先级:照明>烟感>感应开关。
#3 主体结构阶段——防雷专业
1、首层未预留接地电阻测试点
-
接地检测端子板应按图纸样式预留;当使用引出25*4的连接板时,可将其引入普通86盒内再做装饰盖板。
2、焊接方法不符有效性要求
-
焊缝长度及搭接方式不满足图纸、规范要求;圆钢与圆钢 双面焊6D ,圆钢与圆钢单面焊12D,圆钢与扁钢双面焊6D; -
焊缝存在气孔、咬边、起瘤、夹渣、裂纹,不饱满。
3、引下线断层
-
引下线应选择剪力墙内暗柱中对角的两根 ≧Φ16的主钢筋 或者四根≧Φ10的主钢筋; -
引下线选择的主钢筋应 靠外靠角 ; -
引下线钢筋应上下对应,当暗柱变截面时应进行 有效跨接 ; -
引下线与均压环应有效连接。
4、外窗防雷接地不规范
-
传统项目外窗防雷接地宜从上侧钢筋网或从下侧引出25*4镀锌扁钢,再通过BVR-16mm2或等截面的镀锡编织铜带与外窗连接; -
新体系项目外窗防雷接地宜从窗洞左下角、右下角引出25*4镀锌扁钢,再通过BVR-16mm2或等截面的镀锡编织铜带与外窗连接; -
外窗应与均压环、引下线有效连接。
5、阳台栏杆接地不规范
-
建议采用25*4镀锌扁铁或Φ10镀锌圆钢直接在栏杆根部直接焊接,并涂刷防锈漆 。
6、型材的规格应满足设计要求
-
型材进场前须报验,并附上合格证、进场数量规格明细;必要时需要用游标卡尺测量留底拍照。
7、卫生间局部等电位联结设置错误
-
卫生间局部等电位联结不应与防雷接地钢筋网直接跨接连接; -
平层、小降板卫生间必须将卫生间底板钢筋点焊为600mm*600mm金属网格,且必须与LEB盒有效连接;全降板卫生间可适当放宽条件(已设计要求为准)。 -
LEB盒 应直埋到结构内。
8、均压环未按图施工
-
一般的,第二类防雷建筑(0.25/a),超过 45米每2层 设置一个均压环( 10f );均压环一般 选取φ16两根主钢筋焊通 成环,并与引下线连接,起到均匀电势的作用; -
均压环应严格 按图 设置,钢筋焊接应符合要求。