土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 管道井、管根、沟类工程优秀做法,质监站领导看到也会竖大拇指

管道井、管根、沟类工程优秀做法,质监站领导看到也会竖大拇指

发布于:2024-05-14 14:13:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]


来源:豆丁施工

如有侵权,请联系删除


一、管道井、电井


管道井、电井: 必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。



电井、管井施工样板


主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。

管道井二次深化设计排列图


电井二次深化设计排列图


工程实景


管道井内安装效果

电井内排列安装效果


二、几种根部处理


1、电井内桥架、母线穿楼板收口


电井内桥架、母线穿楼板收口样板


 


2、管道穿墙、板根部收口



3、电梯机房内洞口收口


钢丝绳洞口收口

地面桥架安装

电梯机房

钢丝绳洞口收口


三、几种沟类创优细部做法



设备房排水沟、水泵四周排水沟样板


样板做法

工程实景

设备房如采用细混土作为面层,为保护主排水沟沟边阳角在使用中不被破损,可采用施工中块材边角料进行施工过渡。排水沟周边块材先冲筋施工,再进行地面砼面层施工,确保块材与混凝土间无缝。


设备四周排水沟做法

设备四周U-PVC排水沟先冲筋埋设,再进行地面面层施工。U-PVC管预埋时与混凝土接触面必须预先打磨,确保施工后不空鼓。


设备房应用整体效果

设备房应用整体效果

设备四周地上采用石材或面砖施工的小排水沟


电缆沟样板

问题:  

1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。 

2、盖板与地面平齐施工时,采用水泥砂浆阳角收口,易破碎,存在破损严重。


改进策划做法: 为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢,地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊易引起盖板铺设不平整。 


电缆沟细部做法

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一学就会!10kV线路故障快速查找口诀!

来源:电工电气知识库 如有侵权,请联系删除   运行中的10kV线路,因雷、风、雪自然灾害和遭受外力、环境污染等原因,常常会发生跳闸事故。10kV线路一旦发生跳闸事故,就会造成该线全线或部分线路大面积停电,势必会给用电企业带来经济损失,所以越早查出事故地点和原因,消除事故隐患,缩小事故停电范围,越早恢复通电,就能够减少供用电企业双方的经济损失。因此当10kV线路发生跳闸事故后,应尽快组织力量进行查处。为便于记忆,现将10kV线路故障查处方法总结为下列口诀。

回帖成功

经验值 +10