强弱电桥架可以合并吗?间距是多少?
给排水小企鹅
2024年05月14日 14:16:28
只看楼主

来源:弱电行业网 如有侵权,请联系删除 关于桥架的的问题,问的朋友实在是太多了, 主要集中在这点上: 强弱电桥架间距是多少?是否可以合并? 有些弱电朋友在布线时不看规范,快要到验收时,却到处找规范。 我们本期通过规范来详解这块的要求。

来源:弱电行业网

如有侵权,请联系删除


关于桥架的的问题,问的朋友实在是太多了, 主要集中在这点上:

强弱电桥架间距是多少?是否可以合并?


有些弱电朋友在布线时不看规范,快要到验收时,却到处找规范。

我们本期通过规范来详解这块的要求。


一、强弱电桥架是否可以合并?


强弱电架桥可以合并么? 这点很多朋友都容易忽略。

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019规定:
电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1、电力电缆桥架间不应小于 0.3m。
3、电信电缆与电力电缆桥架间不宜小于 0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到 0.3m。
3、控制电缆桥架间不应小于 0.2m。
4、桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于 0.15m。 

另外,针对电缆桥与各种管道的最小净距也有规定:


另外在《GBT 50312-2016综合布线系统工程验收规范》 中也有相关规定:
消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
   
强电金属桥架和弱电的 不可以合并放在同一个桥架中 ,强弱电桥架之间需要保持一定的平行距,强电与弱电直线距离必须大于300MM这是弱电必须遵守的规范。
但是有时候为了图方便或者是节约成本,常常会放在一起,严重不合规范,强电产生的干扰会直接影响弱电信号的强度。

如果实在因项目条件限制不得不敷设在同一层桥架内,中间也可以用金属板隔开。

不得有明显的空隙。