1.防护单元
在防空地下室中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。
暖通设计过程中是以防护单元为考虑对象的,所谓“麻雀虽小,五脏俱全”,每个防护单元自称系统,也几乎不会有风管连通各防护单元。另外,在防护单元中,会用抗爆隔墙分隔成几个抗爆单元,注意防爆分隔墙不是从下往上完全封死的(后来发现也有封死的,请向建筑专业确认),风管可以穿越抗爆单元,而且要尽量保证每个抗爆单元都至少存在一个送风口。
2.口部
由于人防工程具有抗冲击波、防毒等功能,其与室外联通的部分必然较为复杂,专业术语中把这部分联通的空间称为口部,口部分为进风口部,排风口部。
进风口部一般设有通风井、扩散室、除尘室、滤毒室、机房、密闭通道、防毒通道等。排风口部一般设有洗消房间、扩散室、风井,防毒通道等。由于人防单元的等级和用途差别,口部会不一样,但风井一定是通过扩散室连到人防单元内的,人员掩蔽工程的排风口部一定是有洗消间的。
3.三种战时通风方式
人防单元战时通风方式有三种,分别为清洁通风、滤毒通风、隔绝通风。
清洁通风比较普通,和平时通风的作用差不多,用于给人防单元补充新风。只不过进风要用战时送风机,排风用战时排风机(这里啰嗦一句,人防工程中除了某些装备掩蔽部可以利用车道自然补风,其他情况均是机械通风)。一般战时风机设在专门的风机房内,排风机不需要风机房,直接吊在排风口部附近。
滤毒通风是针对室外空气受到毒剂污染,必须通过滤毒设施净化。进风流程多了一个过滤吸收器,排风流程不采用排风机,因为要保证防护单元内正压免遭毒剂渗透,可以通过设置在排风口部的超压排气活门和一系列穿墙管道将气流导到排风井。
隔绝通风就是空气在人防单元内循环,与室外不连通。
通过我们的课程你能收获什么
掌握人防常见通风方式
掌握人防通风施工图绘制方法
掌握二等人掩通风设计方法
掌握物资库通风设计方法
掌握电站通风设计方法
更多惊喜,尽在易筑暖通!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 574 人订阅
阅读下一篇
4节课快速学会天正暖通,快来学习!!是否有这样的烦恼 对于新手 软件不会安装 无法系统学习 入行暖通,却没有师傅带? 遇到问题,同事却不愿搭理,百度又不精准 学艺不精,岗位遭排挤? 技能水平差,得不到领导信任 从而长期无法升职加薪 基础工作繁琐,却练不到技术? 。。。 对于老手 虽然几个命令即可搞定日常工作 但是否存在某个功能一知半解 又没有时间研究 如果存在以上问题
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发