雨水能通过悬吊管进入排水立管么?
yazi19811984
2005年02月26日 22:37:49
只看楼主

前段时间做了个排水设计 住宅楼高3层 排水立管顶端为伸顶通气管 屋面结构较为复杂 属于外观要求相当高的建筑 也就是说屋面雨水不便从建筑外端排出 想了很久也实在是找不到法子来排水了 就干脆屋顶设置雨水斗 雨水通过悬吊管进入排水管请教前辈们 不知道这样是否可行?

前段时间做了个排水设计
住宅楼高3层 排水立管顶端为伸顶通气管 屋面结构较为复杂 属于外观要求相当高的建筑 也就是说屋面雨水不便从建筑外端排出 想了很久也实在是找不到法子来排水了 就干脆屋顶设置雨水斗 雨水通过悬吊管进入排水管
请教前辈们 不知道这样是否可行?
免费打赏
wwjzyq2004
2005年02月27日 10:01:27
2楼
这样会影响排水管的能力,故不可以这样连接。再者不足如何计算。
回复
ngoc2000
2005年02月27日 11:55:38
3楼
屋顶设置雨水斗 雨水通过悬吊管进入单独的雨水系统,不能和连接排水管,容易倒灌的。
回复
heijindishi
2005年02月27日 12:05:17
4楼
那样暴雨时排水管就遭了
回复
yym220
2005年02月27日 12:07:33
5楼
规范:通气管不得接纳器具污水,废水和雨水,不得和风管和烟道连接。
回复