一、设置场所(《建规》8.1.7、《报警规》3.4.1) 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
3、 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。
4、 疏散门应直通室外或安全出口。
5、附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
3、消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
4、消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。
5、消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
1)设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2) 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4) 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5) 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔。