新版国标《消防水泵接合器》意见稿:安全阀通径尺寸有变化
冰海恋雨
2024年05月20日 17:30:38
只看楼主

由于在结构中增加了消防水泵接合器的内部最小流通   面积的要求,因此删除了 5.7.2 条的规定。 目前消防水泵接合器产品上使用的安全阀是一个特种   类阀门产品,执行的标准为 GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》,绝大部分接合器生产企业采取了从安全阀生产企业购买合格的安全阀,然后直接安装在消防水泵接合器产品上,也就是说

由于在结构中增加了消防水泵接合器的内部最小流通   面积的要求,因此删除了 5.7.2 条的规定。
目前消防水泵接合器产品上使用的安全阀是一个特种   类阀门产品,执行的标准为 GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》,绝大部分接合器生产企业采取了从安全阀生产企业购买合格的安全阀,然后直接安装在消防水泵接合器产品上,也就是说 安全阀是一个外购件 。而 GB 3446-2013中 5.7 条阀门的规定与 GB/T 12243-2021 的规定不一致,GB/T 12243-2021 规定安全阀的开启压力(整定压力)应为密封压力的 1.1 倍,开启压力的极限偏差为±3%开启压力,GB 3446-2013 国标安全阀开启压力过低,本次修订修改了安全阀的开启压力及其公差,与安全阀产品国家标准的规定保持一致。课题组针对调整的安全阀开启压力及其公差,做了相应的验证试验,以验证技术参数的可行性,试验结果见表 2。从表2的试验数据可以看出,安全阀的开启压力和启闭压差   基本都能满足标准的技术参数,修改安全阀的开启压力及其   公差是可行的。

同时,课题组考虑到安全阀的排量必须大于接合器的安   全泄放量,这样才能保证接合器在超压时,安全阀能打开及时排出一部分水,避免接合器内部压力继续升高,而造成接合器爆破的风险。   在本次标准修订中,对安全阀的通径作出 一定的修改,规定公称尺寸 150 mm 的接合器,安全阀的公 称尺寸不应小于 32 mm  


与原标准对比变化

消防接口

原标准没有明确消防接口的额定工作压力应与接合器的额定工作压力保持一致,针对这种情况,课题组在本次修订过程中,明确了进水口消防接口的额定工作压力应与接合器的额定工作压力保持一致。

检验规则

由于强制性国家标准的检验规则编制的格式和要求有所变化,课题组按照最新的要求来编制了型式检验要求。另外,原标准中规定的逐批检验在标准实施过程中,生产企业很难实现,课题组考虑到与其他消防产品的强制性国标统一,修改为出厂检验,并对出厂检验项目和样本大小作了合理的调整。

免费打赏

相关推荐

APP内打开