pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!
bejy
bejy Lv.2
2008年04月20日 16:03:51
来自于PKPM
只看楼主

信息 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.1 -------------------------------------------------------------------------------- pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!在梁施工图中,点击次梁加筋后计算算出来的箍筋及吊筋是如何计算的?感觉吊筋都偏大了,我想问问是否按照一下方法计算的:首先根据次梁剪力设计值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能满足要求时,再计算附加吊筋,这时就没有考虑附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情况计算出来的吊筋面积。

信息 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.1

--------------------------------------------------------------------------------

pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!


在梁施工图中,点击次梁加筋后计算算出来的箍筋及吊筋是如何计算的?

感觉吊筋都偏大了,我想问问是否按照一下方法计算的:

首先根据次梁剪力设计值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能满足要求时,再计算附加吊筋,这时就没有考虑附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情况计算出来的吊筋面积。

请指教!?

免费打赏
ylpztt
2014年08月13日 09:18:46
12楼
参见混凝土规范9.2.11.我们一般就是在主梁的两侧个附加3道箍筋,直径同梁箍筋直径,间距50.如果不够的话附加2根吊筋。有时候软件生成的吊筋很不合理(太大了),就可以根据9.2.11公式计算一下,只要箍筋和吊筋的面积总和能够满足次梁传过来的集中力就行,所以可以讲附加的箍筋加大,比如两侧各四根,直径比梁箍筋直径提高一个等级,这样吊筋就减下来了。
回复
chxiao
2014年08月13日 11:01:05
13楼
软件自动计算且优先考虑加密箍筋
回复
shiyu199106
2014年08月19日 13:39:30
14楼
ylpztt 发表于 2014-8-13 09:18 参见混凝土规范9.2.11.我们一般就是在主梁的两侧个附加3道箍筋,直径同梁箍筋直径,间距50.如果不够的话附加 …那如何准确知道这个集中力的大小
回复
ylpztt
2014年08月21日 15:08:55
15楼
shiyu199106 发表于 2014-8-19 13:39 那如何准确知道这个集中力的大小PKPM我也不知道怎么找出那个集中力,但是盈建科(YJK)可以把那个集中力给出,然后根据给出的那个集中力就可以计算附加箍筋或者吊筋了。
回复
hn_zyx
2014年08月29日 16:50:56
16楼
shiyu199106 发表于 2014-8-19 13:39 那如何准确知道这个集中力的大小可以看梁设计内力包络图里面的剪力包络图。。
回复
liangjianwan
2014年10月14日 10:02:45
17楼
ylpztt 发表于 2014-8-13 09:18 参见混凝土规范9.2.11.我们一般就是在主梁的两侧个附加3道箍筋,直径同梁箍筋直径,间距50.如果不够的话附加 …附加箍筋梁侧各附加三道箍筋,若是四肢箍呢?那实际上是不是每侧6道箍呢?一道处是两个箍筋
回复
夏雨xiayu
2015年06月01日 14:55:03
18楼
学习中!!!:victory:
回复
走弯路的人
2015年06月02日 08:23:30
19楼
学习了。。。
回复
davidloi
2015年12月09日 12:19:18
20楼
PKPM中次梁加筋中可以看到集中力,
其等效面积按《混凝土规范》10.2.13公式计算,但要注意fyv的值取的是HPB235的强度设计值。
当你选用的箍筋或吊筋不是HPB235,而是其他如HRB335是,需要乘以300/210换算回按HPB235计算的等效面积,所以有时会看到它的等效面积偏大。
回复
hnqxyyy
2017年04月28日 09:45:09
21楼
davidloi 发表于 2015-12-9 12:19 PKPM中次梁加筋中可以看到集中力,其等效面积按《混凝土规范》10.2.13公式计算,但要注意fyv的值取的是HP …请问,这个附加箍筋的默认强度等级是参数设置里直接设置的那个箍筋强度等级吗,我看pkpm施工图里参数设置里只有一个大于12的箍筋强度等级