pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!信息 短讯 邮箱 好友 搜索 引用 回复 No.1 -------------------------------------------------------------------------------- pkpm关于附加箍筋和吊筋计算问题!在梁施工图中,点击次梁加筋后计算算出来的箍筋及吊筋是如何计算的?感觉吊筋都偏大了,我想问问是否按照一下方法计算的:首先根据次梁剪力设计值配值附加箍筋,如果只配箍筋不能满足要求时,再计算附加吊筋,这时就没有考虑附加箍筋和吊筋共同作用,而是采用只配置吊筋的情况计算出来的吊筋面积。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句其实这个问题要分是否有内部箍筋来说。我以2肢箍和4肢箍来举例。按教科书做法 应该是求出受扭单肢箍筋Ast1和受剪全部箍筋Asv,然后 最外面的箍筋的单肢面积=Ast1 Asv/肢数n ,如果n=2;毫无疑问,最终的单肢箍筋面积我们把它叫做 "ASV1",因为只有外围的箍筋ASV1=Ast1 Asv/2;总的箍筋面筋ASV=2xAst1 Asv。这个没有争议。如果n=4,ASV1=Ast1 Asv/4,ASV=2*ASV1=4xAst1 Asv我用PK配筋简图里的内力和构件计算软件进行了对比,发现PK的算法和配筋模块里的配法实际是,ASV1=Ast1;ASV=2xAst1 Asv。即认为外墙箍筋全部是抗扭用的 没有分担抗剪作用 内圈箍筋全部抗剪 无抗扭作用。这个的争议点就在于如果是多肢箍筋 是否可以不用均布分担剪力?仅内部2肢抗剪是否可行。不过 这样无疑是比教课书配法省很多的,规范上仅要求配在相应位置 你也说不清相应位置是叠加还是软件的配法 你也不能说软件就一定配错了 从公式的角度 好像也行 从感性上 感觉不均配抗剪箍筋不太好而已
回复 举报