一、气流流型 的设计应符合下列规 定
1、气流流型应满足空气洁净度级 别的 要求,空气洁净度为A 级时,气流应采用单向流流型 。
2、空气洁净度为 B 级、 C 级、 D 级时 , 气流应采用非单向流流型。
3、医药洁净室气流分布应均匀 。 气流流速应满足生产工艺、空气洁净度级 别和人体卫 生的要求 。
二、医药洁净室气流的送风、 回风方式应符合下列规定
1、医药洁净室气流的送风、回风方式应符合表 9. 3. 2 的规定 。
2、散发粉尘或有害物质的医药洁净室不应采用走廊回风,且不宜采用顶部回风 。
三、医药洁净室内各种设施的布置
除应满足气流流型和空气洁净度级别的要求外,尚应符合下列规定
1、单向流区域内不宜布置洁净工作台,在非单向流医药洁净室 内设 置单 向流 洁净工作台时, 其位置宜远离回 风口;
2、易产生污染的工艺设备 附近 应设置排 风口;
3、有局部排风装置或需排风的工艺设备,宣布置在医药洁净室下风侧;
4、有发热 量 大的设备时,应有减少热气 流对气流分布影响的措施;
5、余压阀宜设置在洁净空气流的下风侧 。
四、医药洁净室的送风量应取下列各项计算所得的最大值
1、维持洁净度级别要求所需的送风量。送 风量 根据室内产生 的微粒数计算确定。
2、维持洁净度级别所需的"恢复时间"确定的送风量。
3、根据室内热温负荷计算确定的送风量 。
4、向医药洁净室内供给的新鲜空气量。