土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 用桩承载力计算配筋,错了?

用桩承载力计算配筋,错了?

发布于:2024-05-24 09:44:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

不安全

    高层塔楼采用桩基础,如框架核心简结构,一般核心筒采用联合承台,框架柱采用单柱单桩基础或单柱多桩基础。桩承载力设计验算桩反力,当有风荷载参与的工况时,应满足风荷载参与的标准组合下Nkmax≤1.2R,此时部分桩所需的承载力可能大于桩承载力特征值,如果按桩承载力特征值反算桩身承载力,则桩身偏于不安全。

分析

    计算桩身承载力时,即计算桩采用的混凝土强度等级及桩纵向钢筋时,采用单桩竖向抗压承载力特征值乘以1.35反算桩配筋,是不准确的。按规范的相关规定,钢筋混凝土轴心受压桩正截面受压承载力一般应符合

     

,式中N为上部结构传至桩顶的轴向压力设计值。

措施

土木吧

    桩身承载力是按上部荷载传至桩顶的轴力计算,与承载力特征值不应混淆。

    1)桩身承载力的计算不应按桩承载力特征值反算桩身承载力,而应根据受到的反力计算身承载力

源自 |  土木吧

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。