关于金属电缆桥架接地的问题!设计及施工人员必看!
wx_88801084
2024年05月26日 23:20:15
只看楼主

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 金属电缆桥架接地是指将桥架及其附件连接到接地系统中,以消除静电荷和防止电磁干扰。静电荷和电磁干扰是电气事故的主要原因之一,因此接地是保护人员和设备安全的重要措施。 然而在建筑电气设计中,由于设计要求不到位,验收时发现金属电缆桥架的接地不满足 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016的相关规定。

来源:电气设计圈

如有侵权,请联系删除

金属电缆桥架接地是指将桥架及其附件连接到接地系统中,以消除静电荷和防止电磁干扰。静电荷和电磁干扰是电气事故的主要原因之一,因此接地是保护人员和设备安全的重要措施。 然而在建筑电气设计中,由于设计要求不到位,验收时发现金属电缆桥架的接地不满足 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016的相关规定。  
原因是沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时,电缆桥架的接地不符合下列规定:
1、电缆桥架全长   不大于30m时,与接地网相连不应少于2处。
2、全长大于30m时,应每隔   20~30m   增加与接地网的连接点。
3、电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
金属电缆桥架的接地不符合下列规定:
1、宜在电缆桥架的支吊架上焊接螺栓,和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接, 跨接线最少截面积不应小于4mm2。
2、电缆桥架的镀锌支吊架和镀锌电缆桥架之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于2个带 有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。
综合   上述,我们在设计及施工时严格必须按 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016第 4.3.8及4.3.9条的规定执行。
以下是金属电缆桥架接地设置的一般要求:
1、桥架本身的接地:金属电缆桥架的金属部分应进行接地,以提供电气接地路径。
2、电缆金属护套的接地:电缆金属护套的接地可以通过连接电缆金属护套与电缆桥架的金属部分进行实现。
3、接地导线和接地装置:为了实现金属电缆桥架的接地,需要使用合适的接地导线连接桥架金属部分、支持系统金属部分和电缆金属护套。
4、接地点的选择:接地点的选择应避免电阻过大或过小,以确保有效的接地和电气安全。
免费打赏

相关推荐

APP内打开