一、火灾自动报警系统工作状态判断 能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态(判断是否处于火灾报警状态、故障状态、自检状态、监管报警状态、屏蔽状态、联动状态)(灰色区域指示灯全说+主备电工作+手自动状态。看主电工作备电充电指示灯,确认备电正常) 二、判断自动喷水灭火系统的工作状态判断
能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态(判断是否处于火灾报警状态、故障状态、自检状态、监管报警状态、屏蔽状态、联动状态)(灰色区域指示灯全说+主备电工作+手自动状态。看主电工作备电充电指示灯,确认备电正常)
①消防水池、②高位水箱 读取液位时,液位满足设计要求
(1)检查报警阀组组件的齐全性和外观完整性(指认 ① 湿式报警阀 、② 延迟器 、③ 水力警铃 、④ 压力开关 、⑤ 压力表 )
(2)识别各阀门并检查其状态,检查 ① 泄水阀 (常闭)、② 报警管路控制阀 (常开)、③ 警铃实验阀 (常闭)、④ 水源侧管路控制阀 (水源侧信号蝶阀 常开)
(1)检查末端试水装置的齐全性和外观完整性(压力表(误差<0.01Mpa)、试水阀、试水接头等。)
(2)消防泵电气控制柜为 自动 状态,开启末端试水装置; 出水压力不应低于0.05Mpa ;
(3)水流指示器、报警阀、压力开关等各组件应动作(再主机上查看反馈信号,水力警铃响起。)
(5)先停消防泵(打“手动”。按“停止”键),关闭末端试水装置,将消防泵电气控制柜打到“自动”,系统恢复正常。
正常在P3-P4之间,降至P3启稳压泵,补至P4停稳压泵,灭火时降至P2点,启动消防泵,停稳压泵
(一)说组件 : 1、检查防烟系统组件的齐全性和完整性(识别 ① 机械加压送风机 、 ② 风道 、 ③ 送风口 、 ④ 电气控制柜 );2、检查排烟系统组件的齐全性和完整性(识别 ① 排烟出口 、② 排烟风机 、 ③ 风道 、 ④ 排烟口 、 ⑤ 排烟防火阀 、⑥ 电气控制柜 、⑦ 挡烟垂壁 、⑧ 排烟窗 );
(二)查状态 : 3、查看风机控制柜控制状态(判断是否处于 自动 状态);4、查看 排烟防火阀 (常开)当前启闭状态(开/关、动作/复位)
(三)手动开/关 :5、手动关闭排烟防火阀(拉拉环)、手动复位排烟防火阀(推手柄);6、对 排烟口/阀 (常闭)、 送风口 (常闭)进行手动开启、复位操作。
排烟口:①开:远程执行机构、②复位:先拨动“复位1”,再用内六角扳手“复位2”
送风口:①开:拉拉环、②复位:先拨动复位按钮,再拉手环
四、消防设备末端配电装置工作状态判断 (又叫双电源控制柜)
1.判断双电源自动转换开关当前控制状态 (手/自动、主电N/备电R工作)
2.识别 电源指示灯 (亮:该路电源有电、灭:该路电源没电)、 电源合闸灯 (亮:该路电源在工作,灭:该路电源没有工作),并说出其含义
3.根据指示等判断当前消防设备末端配电装置“主电-备电”工作状态(主电、备电都有电,主电工作;主电没电,备电有电,备电工作)
能通过集中火灾报警控制器和图形显示装置查看报警信息,确定报警部位
1.通过集中火灾报警控制器查看报警信号查看报警信息 、查明报警位置
2.通过图形显示装置查看报警信号查看报警信息 、查明报警位置(点击“火警”可查看)
1.查看火灾报警控制器连接的现场设备总数;(本机授权点**个,回路**个,只有1号回路有**个设备)
(2)按下对应联动设备按键(卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀等),启动联动设备;
(3)说明手动消防启动盘指示灯的含义(启动、反馈两个指示灯都亮说明启动成功;若启动命令发出10秒后,启动灯闪亮、反馈灯不亮,说明启动不成功;启动灯不亮,反馈灯亮设备现场启动)。
九、消防联动控制器直接手动控制单元操作 (又叫多线控制盘)
(1)切换直接手动控制单元为“ 手动 允许 ”状态,用钥匙拧成允许状态”ON”;
(2)按下对应设备按键(两机两泵:排烟机、送风机、喷淋泵、消火栓泵),启动联动设备;
(4)说明手动消防启动盘指示灯的含义(启动、反馈两个指示灯都亮说明启动成功;若启动命令发出10秒后,启动灯闪亮、反馈灯不亮,说明启动不成功;启动灯不亮,反馈灯亮设备现场启动)。
(一)指示灯检查、3个切换是否灵敏 :1、识别自动喷水灭火系统电气控制柜所处状态(各指示灯亮/灭,是否正常);2、切换消防崩组电气控制柜“手动-自动”转换开关、“主泵-备泵”转换开关、“主电-备电”转换开关 (先打手动,转动“主电-备电”转换开关)
(二)主/备电自动切换 :3、将双电源转换开关设置为自动运行模式;4、切断主电源,观察备用电源投入运行情况(再合上主电,恢复“自动”)
(三)自动启泵 :5、切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式;6、打开末端试水装置,使报警阀组压力开关动作,5min内主泵启动并运转平稳
(四)主/备泵故障切换 :7、模拟主泵故障(切换主泵电源),目测备泵自动切换(恢复主泵电源,备电转主电运行,手动停泵,关闭末端试水装置)
(五)手动启停泵、恢复“自动” :8、在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵;9、将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启动状态。
1、火灾报警控制器处于正常监视状态,消防应急广播组件齐全,广播功放电源开关关闭
(1)识别消防应急广播工作状态(指示灯、主/备电工作、音量调节正常)
(2)使用SD卡录制/导入疏散指令音频文件(插入卡槽)(芯片朝下,屏左上角显示“SD”,按“播放”、“通播”。关先按“通播”、再按“播放”)
(3)使用话筒录制疏散指示音频文件(按“疏散”--“通播”--密码2222--“确认”--按住话筒说话,自动录音--关“疏散” 菜单--录音回访--话筒录音--“播放”)
(按“疏散”--“通播”;关闭先按“通播”,再按“疏散”
分区:“疏散”--“1”--有效,按“确认”;关闭按“疏散”)
话筒喊话:“疏散”--“通播”--按住话筒说话;关闭先按“通播”,再按“疏散”“”“”总线盘操作:先切手动,按“广播”,按住话筒说话。
(1) 双自动 :将正压送风机电气控制装置设置为“ 自动 ”运行模式,将消防联动控制器设置为“ 自动允许 ”状态
(2)通过 手动执行结构 打开 常闭式加压送风口 ,观察 送风机启动情况 和 消防控制室信号反馈情况
(3)将风机控制柜置于“手动”运行模式, 手动停止风机
(4)对送风口及消防控制室进行复位操作(先拨动复位键,再拉杆)
(5)主机检查信号,按复位键,风机电气控制柜切换回“自动”
(1) 双自动 :将 排烟风机控制柜 设置为“ 自动 ”运行模式,将消防联动控制器设置为“ 自动允许 ”状态
(2)按下自动排烟窗现场控制按钮, 开启自动排烟窗 ;按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮, 开启挡烟垂壁
(3)通过排烟口 远控执行结构 打开 常闭式排烟口 或 手动拉执行机构 (拉拉环)打开 排烟阀
(4)观察 排烟风机启动情况 和 消防控制室信号反馈情况
(5)将风机控制柜置于“手动”运行模式, 手动停止风机
(6) 排烟风机 、 排烟窗 、 挡烟垂壁 、 排烟口 、 排烟阀 (先拨复位按钮,再用内六角扳手)进行复位
(7)主机检查信号,按复位键,将机械排烟系统控制柜切为“ 自动 ”运行模式。