答: 新建工程消火栓按钮不可以直接启泵,改造工程原消火栓箱内的消防水泵启泵按钮应保留。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.19条指出:消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。该条规范的条文说明指出:本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此,对于新建的建筑物其内部消火栓按钮仅作为联动触发信号(设有火灾自动报警系统)或报警信号(无火灾自动报警系统),不能直接启动消火栓泵。
对于改造工程,《北京市既有建筑改造工程消防设计指南》(2023年版)第4.1.11条指出,消防给水系统宜按现行消防技术标准设置压力开关、流量开关等消防水泵启泵控制装置,未设置上述启泵控制装置的系统,原消火栓箱内的消防水泵启泵按钮应保留。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报