本期我们分享内容为石材暗门做法,分为普通石材暗门与消防石材暗门两种:
01
图解石材暗门工艺做法
适用部位:
1)消防栓石材暗门;
2)电梯控制箱暗门;
3)储藏室暗门。
注意事项:
1)暗门两侧作防火封堵;
2)暗门开启作斜边倒角;
3)从石材45°至转轴75°;
4)石材完成面到转轴中心应为 35mm。
用料及分层做法:
1)选用 18mm 石材、均经过六面防护、晶面处理;
2)塑造石材造;
3)安装转轴、作暗门钢架基层;
4)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材、安装完成;
5)2mm 镀锌钢板封堵暗门钢架基层(内面);
6)门两侧与墙体钢架交界处作玻镁板、进行防火封堵。
02
消防石材暗门节点
管井石材暗门横向剖面节点△
管井石材暗门横向剖面节点放大图△
管井石材暗门竖向剖面节点△
施工注意点:
1)管井门石材暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启,石材暗门开启后应保证管井防火门90°开启;
2)如管井防火门为双开门时,石材暗门也应该为双开石材暗门,做法参考单扇门;
3)暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸,不能小于图中尺寸。
以上要求为90°开启,此外还有一种可以开启120°的暗门做法:
消火栓石材暗门正立面图△
消火栓石材暗门竖向剖面大样图△
消火栓石材暗门横向剖面大样图△
1)消火栓石材暗门高度根据设计方案而定并保证暗门120°开启;
2)砌筑墙体时预留洞口的宽度需>消防箱宽度 +300mm,洞口的深度需消防箱厚度 +120mm;
3)干挂石材装饰面厚度需根据现场确定,且必须保证石材完成面到消防栓的净深度大于 275mm;
4)暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑。