桥架、风管及水管过墙洞的防火封堵做法
qq57438916
qq57438916 Lv.2
2024年05月30日 15:45:20
只看楼主

施工流程: 管道防火封堵:主管线的施工→墙内板内套管留设→套管的固定→套管外侧的封堵填塞→套管内侧的封堵填塞→外表面的处理。 风管防火封堵:洞口留设→风管安装→套管固定安装→套管内侧防火材料填塞→端部封堵收口。 桥架防火封堵:洞口预留→桥架安装→线缆敷设→盖板施工→接地完善→防火包安装→防火泥抹平→防火钢板安装收口。 母线防火封堵:洞口预留→母线安装→防火包封堵→防火泥抹平→面部收口处理。水管穿墙穿板的封堵:


施工流程:

管道防火封堵:主管线的施工→墙内板内套管留设→套管的固定→套管外侧的封堵填塞→套管内侧的封堵填塞→外表面的处理。

水平方向水管在安装的同时套装套管,套管的规格大于管道两个规格,管道安装完毕后将套管固定完善,水平度、长度、位置要求满足规范要求,水平方向与管道同心,长度须满足安装完毕后两侧端部与墙面完成面齐平。套管固定完毕后首先进行套管与墙面之间的孔洞的修补,将套管与墙面间空隙密实填塞并抹平。套管内侧使用防火岩棉密实填塞至端部与套管边沿 吸声墙体施工完毕后使用阻火圈在套管两侧封堵。

2.竖向套管封堵:

管道安装完毕,将套管进行固定,首先进行套管外侧的封堵,使用混凝土将套管外侧的孔洞填实抹平,确保管道与套管同轴,套管内侧使用岩棉或橡塑保温棉填塞密实,套管外侧围绕套管使用砂浆浇筑一圈承台承台高度与套管高度一致,厚度20mm。承台表面与套管内侧表面使用防火泥收光抹平,表面刷涂标识色。如图1-2所示。

封堵岩棉

表面防火泥收光涂色 砂浆承台

套管管道

风管穿墙穿板的封堵:

1.风管穿墙封堵:

1.1风管穿普通墙体的封堵:

风管穿越普通墙体(包括轻钢龙骨墙体),做好孔洞预留,套管使用镀锌钢板制作,钢板厚度依据管道尺寸而定,如套管制作厚度对应表(表2-1)。套管与墙体之间使用墙体材料填充固定,套管与管道之间,保温风管则使用B1级橡塑保温棉填充密实;非保温风管则使用岩棉填充密实,如图2-1

长边≤450mm 450 <长边≤1250 长边>1250

0.6mm 1.0mm 1.2mm

风管套管使用钢板厚度不应小于1.6mm钢板制作,套管大小应按照W 100mm和H 100mm(W、H分别为风管的宽和高)制作。套管及角钢法兰制作完毕后内外除锈,刷两遍防腐漆。风管与套管间空隙里侧填塞30mm厚防火泥,然后60mm厚防火岩棉填塞密实,表面30mm厚水泥砂浆抹平保证气密性,同时外侧风管周边使用防火密封胶打胶密封。

2.2.2风管从底部与建筑风井、建筑静压箱连接

风管从底部与建筑风井、建筑静压箱连接,由于竖直方向重力影响,防火材料填塞有难度,同时为很好的保证密封性及美观要求,在建筑风井、建筑静压箱风管侧使用3mm厚200mm宽防火钢板封堵,周边使用中12膨胀螺丝固定,间距≤300mm,建筑预留孔洞为风管周边100mm范围,此区域使用防火岩棉填实,为保证气密性,表面使用30mm厚水泥砂浆密封抹平,同时风管周边使用防火密封胶打胶密封。如图2-3。桥架母线穿墙穿板的封堵:

1.桥架穿墙体封堵:

1)桥架洞口留设:假设桥架宽、高分别为W H,则防火墙上洞口大小按照W 100mm和H 100mm留设。2)防护钢板制作、安装固定:防护钢板宜采用4mm 厚钢板,且宽,高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即在桥架的宽、高基础上增加200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm;防护钢板制作完成后应进行防腐处理,首先进行人工除锈,然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为2~7mm;防护钢板固定,先用膨胀螺栓把防护钢板固定在墙体上,钢板要紧贴墙面,不得有漏缝现象,不得破坏钢板的平整度,防护钢板应牢固,美观。

3防火包的塞填:施工前首先将施工部位清理干净,将孔洞中的电线电缆做必要的整理和排列,并绑扎固定;防火包填塞前,先将防火墙的任意一面进行固定,防火包填塞完成后进行另一面防护钢板固定;防火包应填塞密实、牢固,做到封闭严密,起到阻止火灾蔓延的目的。

4)防火泥封堵:以上步骤完成以后,在防护钢板和桥架之间用防火泥进行防火封堵,防火泥封堵应做到均匀、严密、美观。

2.桥架穿楼板封堵:

1)桥架洞口留设:假设桥架宽、高分别为 W、H,则楼板上洞口大小按照W 100mm和H 100mm留设。

2)防护钢板制作、安装固定:防护钢板宜采用4mm厚钢板,且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即在竖向桥架的宽、高基础上增加200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保帻平竖

钢板,且宽、高在洞口的尺寸基础上各加100mm,即

在竖向母线的宽、高基础上增加 200mm;防护钢板用切割机进行切割,不得用氧气乙炔切割,确保横平竖直且尺寸偏差不超过3mm;防护钢板制作完成后应进行防腐处理,首先进行人工除锈,然后刷两遍防腐漆,再刷防火涂料,防火涂料厚度为2~7mm;防护钢板固定,先用膨胀螺栓把防护钢板固定在楼板、防水台上,钢板要紧贴楼板面,不得有漏缝现象,不得破坏钢板的平整度,防护钢板应牢固,美观。

3)防火包的塞填:施工前首先将施工部位清理干净;防火包填塞前,先将楼板下侧进行固定,防火包填塞完成后进行防水台,楼板上侧的防护钢板固定;楼板上侧,将防水台和防火隔堵结合在一起,并用防护钢板将防火包封闭起来,防护钢板固定在防水台上面。楼板下侧,用膨胀螺栓把防护钢板固定在楼板上,;防火包应填塞密实、牢固,按顺序整齐排放,防火包与母线的间隙不大于1cm,做到封闭严密,起到阻止火灾蔓延的目的。

4)防火泥封堵:以上步骤完成后,在防护钢板和母线

之间、防护钢板和楼板以及防水台之间用防火泥进行防火封堵,防火泥封堵应做到均匀、严密、美观。

免费打赏

相关推荐

APP内打开