     人防工程在建设前都经过了可行性论证,既考虑到战时防空的需要,又考虑到平时经济建设、城市建设和人民生活的需要,具有双重功能。从土建到装修都注重质量,通风系统更是比普通建筑要求要高,在进行风机施工安装时,要严格按规范执行。            风机安装


     人防工程在建设前都经过了可行性论证,既考虑到战时防空的需要,又考虑到平时经济建设、城市建设和人民生活的需要,具有双重功能。从土建到装修都注重质量,通风系统更是比普通建筑要求要高,在进行风机施工安装时,要严格按规范执行。


           风机安装

1、通风风机安装所使用的主要材料、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。通风机开箱检查时,应根据设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,进、出口位置等应与设计相符,电机滑轨及地脚螺栓等齐备,且无缺损。

2、通风机基础各部位尺寸应符合设计要求,应清除预留孔及基础上的杂物、油污,二次灌浆应采用碎石混凝土,其标号应比基础的混凝土高一级,并捣固密实,地脚螺栓不得歪斜。风机安装在有减振器的基座上时,地面要平整,各组减振器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。见下图。


3、在吊装风机时,绳索的捆绑不得损伤机件表面。转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆绑位置。整体风机吊装时,直接放置在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用,设备安装好后每一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。风机安装在无减振器支架上时,应垫上4~5mm厚的橡胶板,找平找正后固牢。

4、通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴器连接时,两轴中心线应在同一直线上。电动机应水平安装在滑座上或固定在基础上,电动机找正应以通风机为准(应具同心度)。安装在室外的通风机应设防护罩,通风机与电动机用三角皮带传动是进行找正,以保证电动机与通风机的州县互相平行,并使两个皮带轮 的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打以装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。


5、通风机的进风管,出风管等装置应有单独的支撑,并与基础或其他建筑连接牢固;风管与风机连接时,法兰面不得硬拉和别劲。机壳不应承受风管等其它机件的重量,防止机壳变形。风机出风口一般应通过软接头与风管连接。风机采用减振机座时,出风 口必须采用软接头。通风机的传动装置外露部分应有防护罩;通风机的进风口或进风管路直通大气时,应加装保护网或采取其他安全措施。

6、 通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯头。在现场条件允许的情况下,应保证出口至弯头的距离大于或等于风口出口长边尺寸的1.5~2.5倍。如果受现场条件限制达不到要求,应在弯管内设导流叶片弥补。通风机附属的自控设备和观测仪器,仪表安装,应按设备技术文件规定执行。

7、风机调试:

(1)、风机调试前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活,滚动轴承装配的风机,两轴承架上轴承孔的同心度,可待叶轮和轴装好后,以转动灵活为准。直联传动的风机可不拆卸清洗。轴流风机组装,叶轮与机壳的间隙应均匀分布,并符合设备技术文件的要求,通风机的叶轮旋转后,每次都不应停留在原来的位置上,并不得碰壳。

(2)、风机试运转前必须加上适度的润滑油,并检查各项的安全措施;盘动叶轮,应无卡阻和摩擦现象,叶轮旋转方向必须正确。试运转持续时间不应小于2h。滑动轴承升温不得超过35。C,最高温度不得超过70。C;滚动轴承升温不得超过40。C,最高温度不得超过80。C。转动后,再进行检查风机减振基础有无移位和损坏现象,做好记录。