土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵也会爆炸?简直不敢相信

水泵也会爆炸?简直不敢相信

发布于:2024-05-30 15:50:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

 

水泵也会爆炸?这个问题的回答一定是肯定的!

 
图片中爆炸的全部都是离心式水泵。爆炸的发生并不是因为泵内有杂质,或者是泵与某种不应出现在泵内的材料发生了化学反应而引起的。  
而事实上,像这样的爆炸,泵内的水是非常纯净的——如锅炉给水、冷凝水和脱离子水等。  
 
这些爆炸是怎么发生的?  
答案是:这些泵在运行时,出现过一段时间的泵的进口阀门和出口阀门同时处于关闭状态(使泵“空转”)的情况。由于水不能通过泵流出,所以原来用于流体输送的能量就全部转换成了热量。  
当水被加热后,在泵内部产生了静压,这个压力足以对泵造成损坏——可能出现密封损坏,泵体破裂。  
 
由于泵内积累的能量的释放,这样的爆炸可能会导致严重的设备损坏和人身伤害。然而,如果在泵损坏之前水就被加热至沸点温度以上,则有可能会发生更大能量的爆炸,因为这时释放出来的过热水会迅速沸腾并膨胀(沸腾液体膨胀蒸气爆炸——BLEVE),它的严重性和危害性类似于蒸汽锅炉爆炸。  
 
如果泵正在运行,而泵的进口阀门和出口阀门都处于关闭状态时,那么无论泵输送的是何种液体,这种类型的爆炸就可能发生。  
即便是像水这样没有什么危险的流体,也产生了图中所示的严重的危害,试想一下,如果流体是可燃的,那么释放出的材料就会起火燃烧,其后果更为严重。进一步设想,如果流体具有毒性或腐蚀性,那么释放出的材料就可能会对泵附近的人员造成严重伤害。    
你能做什么?      
启动泵之前,要检查所有阀门是否处在正确的位置上。要确认设计的流向路径上的阀门都处于打开状态,而其它阀门,如排液阀和排空阀应处于关闭状态。      
如果你要远程启动某台泵,比如从控制室,要确保你即将启动的泵已经做好了启动准备。如果你不确定,你就要到现场进行检查,或者请他人去查看。  
要确保:那些对于泵安全运行至关重要的关键步骤,其中包括阀门的开关位置,都要包含在设备的操作程序和检查清单内。  

 
 
有些泵是自动启动的——例如,当贮罐装满后,由过程控制计算机或液位控制仪表自动清空贮罐。在把这些泵投入自动控制之前,比如在维修之后,请确保所有的阀门都处在正确的位置上。   
为了防止在管路不通的情况下启动泵,有些泵装有仪表保护装置——例如,低流量、高温、或超压等联锁。要确保这些安全系统得到正确的维护和测试。  


你遇到过这种情况吗?  

 