剧本杀、密室、桌游、室内滑雪场等场所消防设计
好帅的罐头
2024年05月30日 22:21:08
来自于防雷减灾
只看楼主

杭州市城建委新出台了文件《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)》,“商业娱乐新业态”包括剧本杀、密室、桌游、室内冰雪场所等,此前也有广州等地出台过《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》, 国家消防救援局、文化和旅游部《关 于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防【2023】 26号) ,可供参考。 近年来,商业娱乐新业态如剧本娱乐经营场所、室内冰雪场所等快速发展,但并未纳入《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021中公共娱乐场所定义列举的范围,现行工程建设消防技术标准对该类场所没有明确规定,但鉴于该类场所属于具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众经营开放的室内场所,应视同为人员密集场所中的公共娱乐场所。


杭州市城建委新出台了文件《杭州市商业娱乐新业态消防技术导则(试行)》,“商业娱乐新业态”包括剧本杀、密室、桌游、室内冰雪场所等,此前也有广州等地出台过《密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引(试行)》, 国家消防救援局、文化和旅游部《关 于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防【2023】 26号) ,可供参考。

近年来,商业娱乐新业态如剧本娱乐经营场所、室内冰雪场所等快速发展,但并未纳入《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021中公共娱乐场所定义列举的范围,现行工程建设消防技术标准对该类场所没有明确规定,但鉴于该类场所属于具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众经营开放的室内场所,应视同为人员密集场所中的公共娱乐场所。

商业娱乐新业态场所火灾风险等级参考英国BS 9999:2017《建筑物设计、管理及使用中的消防安全-实施规范》(Fire safety in the design, management and use of buildings - Code of practice)

表3.1.1 使用人员特性分类

室内冰雪场所冷区(无可燃物布景)、火灾荷载受限的大厅(无销售点)等取慢速0.003,桌面剧本娱乐经营场所、室内冰雪场所休息区(非冷区)、办公、休息室等取中速0.012,实景剧本娱乐经营场所(密室逃脱)、室内冰雪场所设备区(可能采用易燃可燃保温材料)等取快速0.047:

表3.1.2 场所火灾增长率

则火灾风险分类中轰趴馆属于一类,密室属于二类,桌游、冰雪场所属于三类。 场所的风险概况应根据场所实际特点并考虑可能的不利情 况,不能仅依据场所名称套用。

场所火灾风险类别为三类的商业娱乐新业态场所的消防设计应符合下列规定:

火灾风险类别为二类的商业娱乐新业态场所消防设计除应满足本导则第3.3.1条外,还应符合下列规定:

场所火灾风险类别为一类的商业娱乐新业态场所的消防设计除应满足本导则第3.3.2条外,还应符合现行国家、行业及地方消防技术规范、标准及规定中有关“歌舞娱乐放映游艺场所”的相关要求。

3.3.7 商业娱乐新业态场所的装饰装修设计不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道等,不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔,不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。

3.3.8 商业娱乐新业态场所内风管、桥架等的包覆或装饰材料、绝热材料均应采用不燃材料,且不应降低其防火性能或影响开启。

4 桌面剧本娱乐经营场所


 

5 实景剧本娱乐经营场所

5.3 消防设施

5.3.1 布景内的消火栓或轻便消防水龙不应被隐蔽遮挡且应方便取用。消火栓箱门不宜采用玻璃材质,应设置明显发光标识。

5.3.2 场所的每个主题单元的布景空间内和运营管理或监控室应按严重危险级配置灭火器。布景空间内的灭火器不应被隐蔽遮挡且应设置明显发光标识,方便取用。

5.3.3 当同一主题单元有多个布景空间时,每个布景空间均应设置消防应急照明和灯光疏散指示标志。疏散走道及转角处距地面1.00m以下的墙面或地面上应设置灯光疏散指示标志;灯光疏散指示标志的间距不应大于10m,当场所因游戏情节需要设置多个厅室、嵌套分隔或设有限制游戏人员活动路径的装置时,灯光疏散指示标志的间距不应大于5m,在走道转角区不应大于1.00m。

【条文解析】实景剧本娱乐经营场所属于人员密集场所,布景和道具采用可燃物较多,疏散线路与游戏路径不一致,玩家对场地不熟悉,部分布景空间内存在嵌套情况,因此提高区域内灯光疏散指示标志布置的要求。

5.3.4 当主题单元内疏散指示标志灯具常亮影响游戏效果时,可采取平时不点亮仅应急点亮的方式。主题单元内疏散指示灯具平时不常亮的区域,应急照明的地面最低水平照度不应低于5.0lx。

【条文解析】实景剧本娱乐经营场所属于人员密集场所,布景和道具采用可燃物较多,疏散线路与游戏路径不一致,玩家对场地不熟悉,较多布景空间内存在非消防时为营造氛围,存在疏散指示灯平时不点亮的情况,因此提高区域内疏散照明的地面最低水平照度要求。

5.3.5 火灾确认后,应急照明应能手动/自动控制系统的应急启动。场所内经常有人值班的区域应设置控制系统的手动启动按钮,不少于1 处。

5.3.6 明显部位应设置用于直接启动本区域火灾声警报器的手动火灾报警按钮。

6 室内冰雪场所

6.3 消防设施

6.3.1 非冷区室内消火栓应采用湿式系统,冷区应尽量在非冷区的室内消火栓保护半径内,确有困难时,冷区内应设置与低温环境相适应的室内消火栓系统。室内消火栓管道应设保温。

【条文解析】室内冰雪场所冷区在运营时温度维持在零下,由于温度较低,即使发生火灾,火灾也不会迅速蔓延扩大。非冷区更衣区、后勤区等区域可燃物较多,应按规范设置湿式消火栓系统。

6.3.2 室内冰雪场所非冷区的自动灭火系统应采用湿式系统。当冷区仅作为冰雪娱乐功能(滑雪、娱雪等)且不设置可燃物时,冷区可不设置自动灭火系统。喷淋管道应设保温。

【条文解析】室内冰雪场所冷区在运营时温度维持在零下,且大面积被冰雪所覆盖,多数场馆在此区域不设置自动灭火系统。但是在非运营期间,该区域的温度会恢复到室温,如改变该场所用途,会存在有可燃物的安全隐患,所以要求改变用途或设置可燃物的冷区亦应按规范设置自动灭火系统保护。

6.3.3 室内冰雪场所非冷区应按严重危险级配置灭火器。冷区应尽量在非冷区的灭火器保护半径内,确有困难时,冷区应结合现场条件配置与低温环境相适应的灭火器,配置不应低于中危险级。

6.3.4 室内冰雪场所不应采用液氨等易燃易爆的物质作为制冷剂。

【条文解析】由于氨本身的易燃易爆特点,具有较大危险性,对于冰雪活动场所,不应采用液氨等易燃易爆的物质作制冷剂。

6.3.5 室内冰雪场所冷区可不设置排烟设施,但应同时满足以下条件:

1 室内冰雪场所冷区不应设置可燃物;

2 冷区与其他区域防火分隔措施应满足本导则第6.2.2条的要求;当冷区空间跨越多个楼层时,除冷区的首层与周边非冷区可采用防火卷帘分隔外,其余各层冷区与非冷区应采用固定防火分隔措施。

【条文解析】当冷区上部为通高空间、冷区上部空间与上部楼层周边非冷区采用固定防火分隔措施(如防火墙、防火隔墙、防火玻璃墙等),仅在冷区所在的首层与周边非冷区采取防火卷帘分隔时,可不设置排烟设施。

6.3.6 室内冰雪场所的电气、消防应急照明和疏散指示系统、火灾自动报警系统的设置应符合本导则三类火灾风险商业娱乐新业态场所的相关规定。

6.3.7 冷区内应设置应急照明设施,保证疏散走道地面最低水平照度不小于10lx,持续供电时间不小于1.5h;冷区侧边墙壁应采用特大型灯光疏散指示标志。

6.3.8 冷区应设置应急广播,沿冷区外墙及娱雪区构筑物应设置声光报警器。

6.3.9 火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的探测报警要求。当火灾探测器设置在冷区高大空间时,应考虑机械震动或者机械位移等因素引起的偏差,并考虑飞雪颗粒、烟气分层现象和空间气流对探测器的灵敏度的影响。

6.3.10 高度大于12m的空间场所应同时选择两种及以上火灾参数的火灾探测器。

版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。