按桩的性状和竖向受力情况,桩基可分为摩擦型桩和端承型桩两大类。在施工中,只有对两种类型的桩基有充分的认识和区分,才能在施工中更好的完成桩基的施工。可以从以下四个方面来区别:
一、定义的区别 :
端承型桩,是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩端阻力分担较多的桩,其桩端一般进入中密以上的砂类、碎石类土层,或位于中等风化、微风化及新鲜基岩顶面。这类桩的侧摩阻力虽属次要,但不可忽略。
端承桩 为端承型桩的一种,它是指桩身穿越软弱土层、桩端设置在密实砂类、碎石类土层中或位于中等风化、微风化及未风化硬质岩石顶面,桩顶竖向荷载绝大部分由桩端阻力承受,而桩侧阻力很小可以忽略不计的桩。
而 摩擦型桩 ,是指桩顶竖向荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承受,但桩侧阻力分担荷载较多的桩。一般摩擦型桩的 桩端持力层 多为较坚实的粘性土、粉土和砂类土,且桩的长径比不是很大。 摩擦桩 为摩擦型桩的一种,它是指桩顶竖向荷载绝大部分由桩侧阻力承受,而桩端阻力很小可以忽略不计的桩。
二、施工中的区别 :
桩是靠摩阻力和端阻力来承担桩顶荷载的,摩阻力就是桩在承受桩顶荷载后,桩身产生弹性压缩向下位移,这时在桩身和桩周的岩土之间所产生的摩檫阻力;
端阻力 就是桩端(桩底)放在强度比较高的岩土层(也叫地基持力层)上,当桩顶荷载传到桩端以后,由桩端下的岩土层来承担荷载。
由此可见,摩擦桩和端承桩施工中要注意区别:施工端承桩时,不能扰动和破坏桩端土的结构和强度,努力保护桩端土的强度,不要让桩端土被水侵蚀,桩端的虚土和浮渣一定要清理干净,否则桩会产生沉降。
桩端要做得平整或做成台阶状,不能有斜坡,桩端岩石里如果有松动的石块要去掉。施工摩擦桩时,要保护摩阻力和努力提高摩阻力,把桩周的土壁做得粗糙些,不要扰动和破坏桩周土的结构和强度,不要让桩周土被水侵蚀等等。
三、成孔后地质核查的区别 :
桩基成孔后要进行地质核查,对照是否和设计地质相符。端承桩在钻进过程中,每2m取一次渣样,在地质变化比较大的地方,每50cm取一次样,作为成孔后的地质核查依据。成孔后地质核查要求每个桥墩的第一根桩均要设计院人员到场,施工单位人员和监理单位人员共同到场进行地质核查,核查内容包括地质情况的变化、渣样的现场确认、入岩的深度(就是进入最后一层岩层的深度),若地质情况与设计相符,并且入岩深度满足设计要求,则可以进行下一步骤的施工,若不满足以上条件则需要继续钻进或进行设计变更。
每个桥墩只有第一根桩设计院人员到场,剩余桩基施工时只需要施工人员做好记录,监理人员见证,然后将结果送给设计院即可,但要留有影像资料。摩擦桩在钻进过程中,每2m取一次渣样,在地质变化比较大的地方,每50cm取一次样,作为成孔后的地质核查依据,但是摩擦桩每八个桥墩设计院到场一次,进行现场对照,看是否设计与实际相符,若不符合情况则进行设计变更。一般摩擦桩只要地质情况不发生大的变化,就可以按摩擦桩正常施工。
四、清孔后的区别 :
在桩基成孔后,将钢筋笼下好,导管安装好,开始进行清孔,清孔后两种桩相同之处为:泥浆比重均为:不大于1.1;含砂率均为:不大于2%;黏度均为:17—20s。但是端承桩和摩擦桩最大的区别就是 沉渣厚度 ,端承桩为:≤5cm;摩擦桩为:≤20cm;端承桩沉渣厚度若过大,则会产生沉降,所以沉渣厚度一定要进行控制,要控制在5cm以内;而摩擦桩组要靠侧阻力承受荷载,所以沉渣厚度稍微大一些没有什么影响,控制在20cm以内就可以了。
以上为端承桩和摩擦桩的区别,只有区别好这两种桩基,才能对桩基施工进行很好的控制,桩基的质量才能有所保证。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.81 万条内容 · 1582 人订阅
阅读下一篇
房心回填还能这样干?高效率高质量!徐大堡核电项目部 推动的预拌流态固化土回填技术, 经多次配比试验, 首次 成功应用到核电领域, 并纳入中国核能行业协会 第三批核电工程建设“五新”技术成果清单, 该项技术的成功, 全力加速项目的建设, 促进公司 在高质量发展之路上勇毅前行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发